Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 241

Тема: Наглядно. Зачем нужен вакуум-насос и почему желателен подогрев компрессора (видео).

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и на несколько дней даже ставлю.. смотришь опаньки-и "стёклышки" позеленели.. но это когда не чиллер воды обожравшийся. капельную влагу вакуумник может удалить.. а ещё фильтры.. азот.. тройной срыв вакуума.. но я никогда не поверю, что полведра воды без подогрева и других танцеф с бубнами возможно "свакуумировать"..
    Ты не поверишь))))) Вопрос времени. Вот только вряд ли у нас, у кого нибудь в системе столько воды было.

  2. #82

    По умолчанию

    Самое интересное, что топикстартер выложил видео. Казалось бы, посмотрел и все ясно. Ан нет)))))

  3. #83
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html Здесь таблица 1 интересна.А здесь глубина вакуумирования http://www.xumuk.ru/encyklopedia/685.html Если мало могу ещё набросать инфы. Вывод с того что набросал , при глубине вакуума 0,1 Па - Это глубокий вакуум, где температура кипения воды падает до нуля. А у нас вакуум средний 5-10Па...
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  4. #84

  5. #85
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,778

    По умолчанию

    ......Из Википедии...

    "Вакууматор — технологическая установка для вакуумирования стали".

    "Вакуумный насос — устройство, служащее для удаления (откачки) газов или паров до определённого уровня давления (технического вакуума)".

    Термин "вакуумация" - вообще неизвестен...

  6. #86

    По умолчанию

    Логически - подогрев и более долгий вакуум.

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    ......Из Википедии...

    "Вакууматор — технологическая установка для вакуумирования стали".

    "Вакуумный насос — устройство, служащее для удаления (откачки) газов или паров до определённого уровня давления (технического вакуума)".

    Термин "вакуумация" - вообще неизвестен...
    Сейчас зайду в википедию и отредактирую статью. Благо любой это может сделать.
    Вы по теме... У Вас какие-либо претензии к названию процесса и к использованному при этом оборудования, или Вы пытаетесь мне доказать, что я пособник Фурсенко? А может Вы противник создания вакуума в холодильном контуре вообще? Считаете это дело бесполезным?

  8. #88
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,778

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Сейчас зайду в википедию и отредактирую статью.
    Заходите...

    Физика процесса (в вашей редакции) - вопросов не вызывает... , полезность - тоже.

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    Логически - подогрев и более долгий вакуум.
    Да не нужно заморачиваться. Если не влили в контур пару-тройку литров воды, то минут 15-20 вакуумирования вполне достаточно. Если мы говорим о сплитах, то вообще пары минут достаточно. Мы используем мастеркулы на 42л/мин.

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Заходите...

    Физика процесса - вопросов не вызывает... , полезность - тоже.
    Ну и об чем спор? О великости и могучести русского языка или по теме? По теме все предельно ясно и понятно.

  11. #91
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,778

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Ну и об чем спор?
    А я и не спорил... Уточнял.

  12. #92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Ну и об чем спор? О великости и могучести русского языка или по теме? По теме все предельно ясно и понятно.
    Детки в песочнице резвяцца)))

  13. #93
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Если не влили в контур пару-тройку литров воды, то минут 15-20 вакуумирования вполне достаточно...
    Прошу прощения, достаточно для чего? И какое остаточное давление будет достигнуто за это время при помощи насоса "Мастеркул" на 42л/мин?

  14. #94

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, достаточно для чего? И какое остаточное давление будет достигнуто за это время при помощи насоса "Мастеркул" на 42л/мин?
    Начну издалека. Мы тут один-другого круче и умнее Сколько минут Вы вакуумируете сплит, скажем 9-ку с трассой 4 метра? Чем? Пользуетесь ли вакууметром? Чем измеряете остаточное давление? Если можно по пунктам)

  15. #95
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,778

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Да не нужно заморачиваться. Если не влили в контур пару-тройку литров воды, то минут 15-20 вакуумирования вполне достаточно.
    А вот тут поспорю... Заморачиваться надо. Нагрев значительно ускоряет процесс удаления воды из системы. 15-20 мин, это только для удаления воздуха, да и то маловато...

  16. #96

    По умолчанию

    Я повторюсь, Даичи получило рекомендацию не пользоваться вакуумниками, а тупо делать на пшик. Мне это сообщил инженер по сервису Даичи-Волга. Можете не верить, но это так.

  17. #97
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Начну издалека...
    А можно просто ответить? ))) А я потом честно отвечу на твои вопросы.

  18. #98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    А вот тут поспорю... Заморачиваться надо. Нагрев значительно ускоряет процесс удаления воды из системы. 15-20 мин, это только для удаления воздуха, да и то маловато...
    Откуда у Вас в системе вода? Да 15-20 мин совершенно достаточно для удаления воздуха, влажного воздуха. Ладно, спорить не буду. В 2005 году меняли компрессор на чиллере Ангара. Если не изменяет память 168 кВт по холоду. Там 22-го фреона около 60 кг было. Намедни делали сервис. Тестили масло на кислотность. Все в норме. Вакуумировали после замены двумя насосами 42л/мин, других просто нет. Нет кислоты, следовательно и влаги в системе не было.

  19. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    А можно просто ответить? ))) А я потом честно отвечу на твои вопросы.
    Такой фигней просто никогда не занимались Стрелка на вакуумметре упала, минут надцать курим и запуск. Это если простой сплит. Побольше технику уже с опрессовкой азотом, выдержкой, пару насосов параллельно, далее все так же

  20. #100
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Ну если спецы молчат тогда читайте новости с колхоза.Процесс вакуумирования зависит от температуры всей системы, откачав систему до нужного показания на манометре подогреваете масло в компрессоре, фильтр, низ испарителя и конденсатора. Если давление осталось в приделах нормы то система сухая и чистая, но если давление подымется значит есть влага и требует дополнительного вакуумирования...
    Уметь и знать за плечами не таскать!

Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подогрев компрессора морозильной камеры
    от Николай 20 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 20:32
  2. Продам вакуум насос
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 19:08
  3. Тарахтит вентилятор. Зачем нужен.
    от SergeyPano в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 20:19
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 21:46
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:20

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •