Так они не могут работать одинаково, не правильное подключение для параллельных конденсаторов.
Так они не могут работать одинаково, не правильное подключение для параллельных конденсаторов.
а если конденсаторы для каждого контура свой ?
а не 2 конденсатор на один компрессор?
А если стоят на разных концах города. Давайте без если.
Конденсаторы работающие на одном агрегате установленные параллельно должны иметь одинаковую температуру на входе, в середине и на выходе конденсатора. Если этого нет, значит есть проблема в пропускной способности конденсаторов. Пока не устранить эту проблему оборудование работать не будет.
Немного не так.
Конденсаторы, установленные параллельно, должны иметь одинаковое гидравлическое сопротивление. Для выравнивания его, обычно, на выходе бОльшего ставят шаровый и им выравнивают давление на выходах конденсаторов. Если нет шредеров для контроля давления - то тогда уж по равенству температур.
На каждый компрессор два конденсатора подключённые параллельно. Много слили старого масла которое возвратилось. Теперь конденсаторы нагреваются
Сколько доводилось ремонтировать и обслуживать хол установки с параллельными конденсаторами, но чтоб регулировать поток газа шаровыми кранами. Это как? Если один не пропускает полностью поток, то нужно закрыть второй? Тогда мы получим исскуственое препятствие для прохождения жидкого газа в ресивер. Получаем разницу давлений в конденсаторе и ресивере, образование пузырьков в жидкостной трубе перед ТРВ из за недостатка жидкого газа.
Теперь поясни как может бвть разным давление на входе в конденсаторы и на выходе, где стоят тройники и трубы соединены вместе имея один диаметр. Как на входе будет одинаковое давление, так и на выходе. Даже в том случае если один будет забит в середине на глухо. Гидравлического сопротивления в конденсаторе как такового нет, так как жидкая фаза только на выходе 20-30% на выходе. ТРВ ещё тормозит прохождение жидкости, то есть оказывает сопротивление. Шаровые краны используются для проведения ремонтных работ, чтоб можно было отключить нужный узел не выкачивая весь газ из системы.
Есть такой метод, я знаю и сам так делал, ставяться шаровые вентиля в газовые плечи конденсаторы. И чуть прикрывая в одном плече, увеличиваем гидравлическое сопротивление, и выравнивая с другим. Гидравлическое сопротивление кондесаторо есть, и некоторые фирмы указывают его в характеристиках.
У каждой трубы есть своё сопротивление, но в конденсаторе оно так мало (конечно если сечение труб соответствует потоку.) Этим методом можно воспользоваться если стоят разные конденсаторы, при одинаковых он не имеет смысла. Я так думаю.
Даже абсолютно одинаковые с виду конденсаторы могут иметь различное гидравлическое сопротивление. Нужно иметь изрядный запас оптимизма что-бы при параллельном соединении конденсаторов не ставить краны или иные устройства для балансировки.
Я, к примеру, заужал отводы из тройника - 35 труба подходила, две 22 отходили. Правильнее было-бы поставить 2шт 28 мм, но и так прекрасно работает, даже не шумит.
Конечно, когда два конденсатора абсолютно одинаковые и соединения сделаны правильно, то необходимости в вентилях нет. А вот если два абсолютно одинаковые конденсаторы соедены не коректно и есть подьем жидкостной трубы в вверх, при умньшении нагрузки на конденсаторы, то в одном может скапливаться масло. Тоже прошёл через это, когда ещё не знал всех тонкостей параллельного соединения.
Это всё понятно, казусы бывают всякие.
И увеличиваешь нагрузку на компрессор, где клапан согнёт, где перепускной откроется или по току защита сработает если такая есть. На выходе из компрессора и до конденсатора вообще сопротивления никакого не должно быть. краны можно поставить, но только для проведения ремонтных работ раз в 10 лет
Не на одном чиллера видел после одного из конденсаторов.
Причем, после регулировки зафиксирован фиксатором намертво.
А регулировать надоть без фанатизма.
С буру то можем и сам знаешь что сломать.
О месте установки вентилей, давно спрашивал у reff, с консультанта, вот его цитаты:
"При параллельной установке разных конденсаторов можно выровнять их гидравлическое сопротивление установкой вентиля на входе в конденсатор с меньшим сопротивлением. А лучше сразу установить на обоих, чтоб не гадать. Регулировка зае...тая, но если отрегулировано правильно, то навсегда. Расход воздуха на обоих конденсаторах при регулировке должен меняться пропорционально или быть максимальным. "
"Итальяшки на чиллере Climaveneta используют следующее решение:
Два разных по площади конденсатора соединяют параллельно, на выходе конденсатора с меньшим гидравлическим сопротивлением ставят обычный шаровый вентиль. Регулировка заключается в частичном прикрытии етого вентиля до момента достижения
равных температур хладона на выходе с каждого конденсатора. Регулировка довольно точная и требует достаточно много времени, но как решение применять в некоторых ситуациях можно "
"На этих чиллерах нет ресивера, те конденсаторы всегда подтоплены. *В *случаях с ресивером я думаю, что стабильнее будет работать если устанавливать на входе."
Я про климавенету и имел ввиду. На выходе.
Социальные закладки