раз такой вумный, поделись какой рабочий ток у этого компрессора ? Ты его вообще при диагностике когда последний раз замерял ? Кипение, что на входе капилярки в испаритель? ну -26С, что еще сказать, какое давление на всасе ? Если есть что ответить по существу - поделись, а можно конечно, как сказал предыдущий оратор, тупо послать, главное корону не снимать, а то разжалуют из красных
ПЛМ-1 прибор линейнного механника, хорошо замеряет электрические параметры. На мощность компрессора не ориентируюсь, а слежу, чтобы небыла завышена.
Вошел в режим, означает что ХК и МК достигли нужную температуру, цикл вкл-выкл по термореглятору, режим заморозки тоже работает.
Про утюг не понял. В итоге: отключение по датчику в ХК выставил 5С, пашет как новый, но немного смущает ампераж.
Всем привет.
Ремонтирую древний MS-18RV на 22-м - меняю заклинивший компрессор PH-33VPET на новый SRC75BV1TT. Даже не нашел производителя этого компрессора...
И возник вопрос: какой фазосдвигающий конденсатор поставить?
Старый оставить - не вариант, т.к. заменяемый компрессор меньше по габаритам.
Шарповский.
Вот здесь Ваш компрессор https://www.nodevice.com/service-man...189e/268929#p4
46 мкФ.
Ребят, делает мозг этот модуль или возможно так задумана схема защиты от повышенной нагрузки компрессора, например в сильную жару?
Модуль.jpg
Неисправность: компрессор от ХК отключается через 3-5 минут при первых запусках, потом поработав с такой цикличностью и понизив температуру в системе начинает отключаться нормально по датчику, неисправность реле исключена. Прозвонил выпаянные кондеры, семисторы менял местами, все рабочее. Может кто нибудь сталкивался с такой плавающей проблемой?
(Холодильник Атлант 1847-62)
Проверьте все литы, и если исправны, меняйте датчик.
[QUOTE=4er58;680300]Ребят, делает мозг этот модуль или возможно так задумана схема защиты от повышенной нагрузки компрессора, например в сильную жару?
Может кто нибудь сталкивался с такой плавающей проблемой?
Думаю в данном случае надо было проверить напряхение сети, походу оно сильно зани... вобщемс большим отклонением. Извините у моей клавы буква .ук му. .опа сломалась...
Та пжлста.
Датчик проверяют хотя бы по трем точкам, но и это не 100%-ая гарантия.
датчик Атлант.jpg
Столкнулся с таким вопросом.
Домашний двхкамерный Атлант 602...
Накрылся компрессор холодильной камеры. Вроде ничего особенного.
Но!
Почему стоит низкотемпературный С-КН 60-Н5-02?
На счет проверки - это само собой.
Может, поставить высокотемпературный на объем холодильника?
Для себя ж, любимого...
А найдёшь mbp/hbp такой производительности?
Что-то и не припомню в бытовых.
Изобутановых вообще не встречал mbp/hbp. То есть, придётся переводить на другой хладагент. А надо ли это всё? ))
Объем холодильной камеры - 225 л. Это какой производительности надо?
-
Терморегулятору для отключения нужно в районе минус 30. Можно, конечно, на минимуме его гонять, но зачем? )
http://stinol-repair.ru/ranco_k59_electrolux.html
Блин, холодильники - не моё.
У lbp, mbp и hbp разная ж температура кипения. И моторы должны быть разные.