12 провверенный
-22 ...-21 держит нормально за 16 часов
Так выключается, или "держит" не выключаясь?
пустой он на минус 25 с выключением выходит за 4-6 часов!
Фильтр если обмерзает (тем более, что заправлен по дозе) под замену не глядя - в нем идет дросселирование на забитой грязью сетке. Не забудь потом промыть конденсатор растворителем с продувкой, по ходу там помойка)))
Фильтр просто так не мёрзнет, жди проблем.
Думаю ильдар придется еще раз тебе фильтр поменять и желательно на грамм 20 поставить.
Обмерзание фильтра не должно быть! Лучше замени, чтобы через месяц его не пришлось доделывать. Заодно проширни проволоку в конденсатор со стороны фильтра. возможно грязь как раз там, и дросселирование оттуда.
Если была помойка, то в таком случае можно было сделать прогон по системе газа "против шерсти", соответственно перепаяв трубки, чтобы содрать наслоения грязи назад, против нормального хода.
поменял капу, фильтр, заправил по шильдику =) все холодит. за 3 часа набрал -19 и отключается/включается, температура компрессора в норме,
тест суток 3
тоже был такой ремонт ремонт бирюса 560 алюминий паять не умею просверлил дырку в обратке в нее засунул капилярку замазал зеленкой карандашом капилярку зафиксировал на трубке заправил 406 3 года жду когда отвалится