38016, тогда попробуйте снять гофру, обеспечить свободный доступ воздуха к испарителю.
какое давление на всасе?
38016, тогда попробуйте снять гофру, обеспечить свободный доступ воздуха к испарителю.
какое давление на всасе?
Да канальники ! Раскажу о том что видел -вызывает заказчик проблемма один в один что описал товарищь сделали замеры температ.в помещ.+25 гр.температура на выходе +2гр. давление 2,5 бара фреон 22 что делать смотрим гофры проход отлично далее канальником управляет пульт на стене где +25 гр. а забор воздуха под потолком где температура +10 град. далее перетянули терморезистор стал работать по норме но вкл.не часто ошибка проэктировщика причем самая распространеная -за потолком всегда типа жарко и кондиционеру хватит воздуха в определении доложили заказчику что забор должен быть с помещения где расположен кондиционер далее выход холод. воздуха только по изолированному воздуховоду и все щели должны быть промазаны селиконом далее установка защитного термостата на входе воздуха и эксплуатация на холод при максимуме напора воздуха и подача воздуха только в это помещение а не в 3 соседних кабинета с дверями.