Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 162

Тема: Ремонт модулей БХП или замена

  1. #61
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    ... Если всё в порядке по отдельности, но система зашубливается через 2-3 недели, убираю электронику.
    Для ДЭУ это глупость - причину можно найти в совершенно неожиданном месте. Но нужно иметь представление в общем и частности по этой теме. В частности, полный отказ оттайки оттайки зашубливает испаритель за неделю, а за две-три может появиться от заторможенного вентилятора конденсатора (не выключается, и между оттайками намораживает больше, чем может успеть растопить по времени).
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Я делаю полноценный РЕЛЕЙНЫЙ ноу фрост.
    НЕ полноценный, а как говорит Zenzel - "колхозанский". Настоящий и полноценный может быть только по методике производителя, хотя бы потому что оттестирован в НУЖНОМ диапазоне нагрузок и гарантирует результат.
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Даю письменную гарантию от мастерской с АДРЕСОМ на 6 месяцев. Мастерская работает уже 15 лет.
    Еще скажи что диплом ХКМИУ на лоб цепляешь во время работы.))) Расскажи - какая из бумажек в нашей работе гарантированно избавит твоих потребителей от врожденного невежества в мастерской, например?
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    В каком месте колхоз? Или где-то недопоняли друг друга?
    Ты это поймешь, когда вот такой "полноценный релейный ноу фрост" соорудят тебе самому (вместо ПДУ соорудят проводной пульт ДУ, со словами - это не чинится иначе)))) - не пробовал себя ставить в шкуру доверчивого потребителя?
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    По статистике 98% таких поломок в частном секторе. Причина - некачественное напряжение и ... дают помеху в сеть. Мозги слетают. Даже новые во время гарантии.
    Уж 10 лет, как я начал делать ДЭУ с электроникой, но ни разу не видел (и тем более не слышал от электронщиков), что у них слетают мозги. Если точнее - не менял ни одной платы, а только ремонтировал у своего электронщика, у которого прошивки отсутствуют как класс, и некоторые тонкости функционирования приходится подсказывать в процессе очередного ремонта. Не видел такого ни на Самсунгах, ни на Лыжах (аналогично - еще не искал).
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 14.11.2014 в 00:30.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    mid, помеха идёт высокочастотная.
    Использование разделительного трансформатора не смогло бы решить вопрос? Хотя, судя по цене, проще перевести на механику, согласен. (Да они просто с головой не дружат с такой ценой за транс и корпус).

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Также отключение электричества несколько дней подряд, моргание света, пониженное напряжение.
    Т.е. все-таки устраняем следствие, а не причину. Достаточно просто привести сеть в доме в порядок. Хотя, учитывая реалии современного села и частного сектора, не могу не согласиться. Никто ничего не хочет делать.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    А кто шить будет? Я этим не занимаюсь, а местный электронщик открестился и даже смотреть не стал)
    А указательный и безымянный пальцы на руках этого электронщика сгибаются хотя бы когда он спит?

  4. #64

    По умолчанию

    123vlad, из того, что мне попадается, только БХП Индезит/Аристон имеют "специфическую" электронику, но и они работают в селах и частном секторе. А F9, которая индицируется, но не мешает работать, значит совершенно не то, что написано в мануале.

  5. #65
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    [QUOTE=Вьюга4;350662]
    НЕ полноценный, а как говорит Zenzel - "колхозанский". Настоящий и полноценный может быть только по методике производителя, хотя бы потому что оттестирован в НУЖНОМ диапазоне нагрузок и гарантирует результат.

    Повторюсь. Фирма ДЭУ в одном и том же корпусе делает как релейный, так и электронный ноу фрост. Постараюсь найти фото.

  6. #66
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    mid, у нас рулят корейская тройка плюс Океан(клон ДЭУ). Сыпятся именно ДЭУ. Европейские и российские(западные) бренды для нас экзотика.

  7. #67
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение

    Т.е. все-таки устраняем следствие, а не причину. Достаточно просто привести сеть в доме в порядок. Хотя, учитывая реалии современного села и частного сектора, не могу не согласиться. Никто ничего не хочет делать.
    У нас вгороде есть места где напруга 140-160. А ты гутаришь за деревню. Люди страдают не один год.

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    У нас вгороде есть места где напруга 140-160. А ты гутаришь за деревню. Люди страдают не один год.
    Но это же не проблема прибора, так ведь?

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    mid, помеха идёт высокочастотная.
    Использование разделительного трансформатора не смогло бы решить вопрос? Хотя, судя по цене,...
    Цена конечно впечатляет но...если закрыть на неё глаза ...решил бы этот трансформатор "вопрос"...ну или проблему?

  10. #70
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    ... Повторюсь. Фирма ДЭУ в одном и том же корпусе делает как релейный, так и электронный ноу фрост. Постараюсь найти фото.
    ... В твоем случае - назови хотя бы марки применяемых терморегуляторов, сплошь корейские небось???
    И еще сумлеваюсь, что возможно красиво обойти разницу в количестве проводов проходящих через запенку...

  11. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дядя Гена Посмотреть сообщение
    Цена конечно впечатляет но...если закрыть на неё глаза ...решил бы этот трансформатор "вопрос"...ну или проблему?
    Решил бы, если проблема была именно в высокочастотной помехе.

  12. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Решил бы, если проблема была именно в высокочастотной помехе.
    Если проблема в ВЧ помехе...более целесообразно использовать сетевой фильтр, что дешевле
    ...чем разделительный трансформатор, который собственно не создавался для таких целей.

  13. #73
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Вьюга4,ставлю заводской китай. Плюс - минус полтора градуса. Воздушник. От минус 30 до плюс 30.

    Плату снял - плату поставил. Правильно...Но. В течении полугода - возможен повтор. Мне такой гемор не нужен.

    Говорю про свою ПОЛЯНУ. Это не значит, что всех агитирую делать так же.

  14. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дядя Гена Посмотреть сообщение
    Если проблема в ВЧ помехе...более целесообразно использовать сетевой фильтр, что дешевле
    ...чем разделительный трансформатор, который собственно не создавался для таких целей.
    ВЧ помеха не пролезет через трансформатор. Дай ссылку на хорошую конструкцию сетевого фильтра, посмотрим по цене. Если же ты говоришь о сетевом фильтре ака удлинитель с переключателем (в народе "для компьютера"), то это вообще несерьезно. В том, что доводилось разбирать, только варистор на выключателе и все. А варистор гасит импульсные помехи (и то, только в том случае, если амплитуда импульса выше напряжения пробоя), для ВЧ помех амплитудой до пробоя варистор как средство борьбы бесполезен.

  15. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    У клиента сломался аппарат-существует 2 пути решения: магазин, ремонт. Магазин-быстро, но денежно. Ремонт- дольше по времнени, но менее затратно, что делает клиент клиент что бы уменьшить время на ремонт и растраты-обзванивает телефоны мастеров и мастерских и интересуется о сумме ремонта. Далее вступает мастер.... продолжение на семинарах, которые необходимо по возможности посещать.... люди систематически посетившие семинары и прослушавшие курс лекций заслуженного доктора по агитации( некотрые знают его лично) с успехом применяют его навыки....
    Лектор будет... аудитория постепенно собирается...всех желающих просим
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Отвечу сам себе. Отличается тем, что владеет системными знаниями. И если в круг его познаний компонентный ремонт электроники не входит, то он дружит с толковым электронщиком и возвращает БХП к первоначальному виду, а не лепит термостат вместо модуля. Вообще, замена модуля оправдана в 3-х случаях:
    1) выгорел в труху, ремонтировать нечего;
    2) убит микроконтроллер с закрытой прошивкой или специфическая деталь, аналогов которой нет или трудно достать в адекватные сроки;
    3) модуль настолько дешев и общедоступен, что работа по его замене стОит столько же или даже больше.
    Подписываюсь под каждым словом, но... бывают случаи прямо противоположные.
    Вызавает бабка на старенький Норд, из разговора по телефону вроде термостат. Прихожу , а там модуль, самодельный конечно, но весьма... Что говорю, тётушка, за мастера вызывала? Да приходил один, молодой такой, спрашивала понимаешь ли чё ,отвечал, да кумекаю, и вот накумекал. Третий месяц без молока сижу.
    Поставил 59-ый, а "модуль" передал бабке, чтоб "мастеру" непременно вернула, не дёшев он мне показался.

  16. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    ВЧ помеха не пролезет через трансформатор.
    Ещё и как! Через паразитную ёмкость обмоток самого трансформатора...у тебя уже есть ослик... на сети ты видел шумы...подключи транс и просмотри грамму по вторичке...шумы останутся,куда им деваться если ты не поставил на их пути фильтр и не только его.
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Дай ссылку на хорошую конструкцию сетевого фильтра, посмотрим по цене.
    Обзоров в нете очень много есть на любой карман и вполне даже серьёзные вот не плохой и по цене как для россиян не дорого http://www.eldorado.ru/cat/1053/PILOT/
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    А варистор гасит импульсные помехи (и то, только в том случае, если амплитуда импульса выше напряжения пробоя), для ВЧ помех амплитудой до пробоя варистор как средство борьбы бесполезен.
    Варистор просто выполняет свою задачу...и молодец...а другие элементы фильтра выполняют свою.
    Но!
    Ни один фильтр не сможет компенсировать хреновую разводку, старые, маломощные понижающие масляные трансформаторы, сгнившее заземление, окисленные и ржавые контакты.

  17. #77
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,829

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дядя Гена Посмотреть сообщение
    Ни один фильтр не сможет компенсировать хреновую разводку, старые, маломощные понижающие масляные трансформаторы, сгнившее заземление, окисленные и ржавые контакты.
    ты забыл добавить персонал -синелобиков и "попиленый" бюджет на все эти электросети..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #78
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ребяты , хорошая у вас трава , забористая , ну да курите дальше , вон как разошлись то ! Мне такая трава не нужна , обойдусь пивом.

  19. #79
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,829

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    обойдусь пивом.
    ну я тож пиво.. правда с гамнита блеать-какое то невкусное взял.. (( "альтштайн" какой то.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ты забыл добавить персонал -синелобиков и "попиленый" бюджет на все эти электросети..
    Забыть то я не забыл, но по скольку мы рассматриваем техническую сторону, то организационную я решил не упоминать...а то опять в политику скатимся

Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CTNes 46530 ремонт платы или замена
    от bubsik в разделе Liebherr
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 13:38
  2. Помогите дилетанту. Ремонт или замена
    от guliv в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 00:28
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 23:56
  4. NEOClima 12-ка: подбор и замена компрессора. Или ремонт?
    от Voyajer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •