На рыбе сказали и так сойдёт(С пивом потянет) главное чтоб вентиляторы воздух гоняли ,а то "скумбрий начинает 'ржавчиной' покрываться-рыжим налётом",а вот на колбасе пришлось тепловую пушку ставить ,минус 10 говорят кирдык.
ПОДСКАЖИТЕ!! КАкой контроллер стоит на витрине АРИАДА и где про него почитать. ВИтрина постоянно тает,холод не добирает...
МихаилЮр, чудишь ? Сходи к витрине , посмотри, нам в Татарстан не с руки ехать. Если хочешь - Тётю Нину свою могу к тебе послать, она там в Набережных Челнах строит соседей и председателя. Научит , как смотреть и куда , может и матом. Боевая тётка , ружьё и патроны к ней прилагаются.
Сьездил,выяснил.Оказываетс я в ларьке хлеб-молоко 6 на 3 метра кондей на ночь выключают.Хады!! На этой площади витрина стоит 1.8 метра и Атлант ШВУ 0.4 стеклянный. За ночь у них все тает,днем работает...Дано указание кондей на ночь не выключать. Иначе расходы на прокисшую молочку будут несоизмеримо больше!!!
Не знаю... А я много достаточно Ариады смонтировал. Шесть лет назад сделали рынок на Ариаде - 156 единиц оборудования. Ничего, работает..... Только приехавший инженер с Ариады тогда не порадовал. Часть шкафов пришла на встройке. Он приехал с мотком капиллярки и предложил ставить соленоиды на всасывании. В Ариаде он сейчас не работает - точно знаю.
С тех пор довелось очень много поработать с Кифато, Ариадой, Брэндфордом...... Ариада - не самое зло.
Сейчас работаю в большой федеральной сети магазинов. Магазинов у нас очень много. Оборудование типовое. Горки - Ариада, внешние блоки тоже. Иногда приходит Брэндфорд и итальянские блоки DeRigo. За два года, что я наблюдаю Ариаду могу сказать, что качество постепенно (пусть и медленно) улучшается. Какую-то долю в этом играют и наши рекламации.
Год назад был на заводе Ариада. Посмотрел - где, что и как делается. Провели экскурсию по цехам, посмотрел новые китайские линии, которые тогда еще только собирали в новых цехах. Что могу сказать - на заводе все еще высока доля ручного труда. И фактор, который называют обычно "человеческим". Понятно, что есть и система контроля качества. Но как и все она несовершенна. Совершенных не бывает. Это и понятно.
Ариада - одно из градообразующих предприятий. Резкое снижение доли ручного труда увеличит в разы безработицу на рынке занятости. Градоначальники просто не позволят сделать это. Поэтому еще долгое время будет иметь место брак и "человеческий фактор". А мы будем пожинать его плоды.
Кроме того, отдел финансового анализа постоянно дает задание конструкторскому отделу снизить себестоимость выпускаемой продукции. Что на фоне дорожающих материалов и комплектующих часто идет в ущерб нам, эксплуататорам и монтажникам. Тем не менее за последние два года качество оборудования в Ариаде по крайней мере не снижается и понемногу улучшается. Так что плохого не скажу. Впрочем, как и хорошего
Они бы ещё на своих шкафах армафлекс на всасе не натягивали аж до кожуха компрессора...Патрубки гниют буквально.
SerB, этим многие грешат, тот же Cold. Мож о нас заботятся?)))
Конкретно по качеству:
Покраска, в местах трудно доступных, очень часто не облезает, но как бы "вытирается". Вроде как на капоте авто после царапин появляются "рыжики", а потом и потеки ржавчины
На заводе стоит линия горячего цинкования. И качество оцинковки повысилось. Но все равно нет-нет, да и выстреливает. И замечено - при длительной эксплуатации может проступить рыжина.
Металл стали брать российский. Качество при первом рассмотрении не впечатлило. Но пока работает.
Есть случаи отслоения краски с наружных панелей прямо кусками при резких перепадах температуры или агрессивной среде.
Проблемы с оребрением вроде бы решились. Но заметил: труба на заводе стоит китайская или тайваньская. Но не сербы и не наши - точно. Стенка тонковата, на мой взгляд. и уж точно без выраженной "насечки", какая должна быть в конденсаторах.
Часть пластика и профильных элементов завод также делает сам. Пластик был г..но. Сейчас в принципе вполне достойный - множественные удары груженой 400-кг тележки вызвали 4 крупных скола и несколько мелких + царапины. Но трещин нет и они не распространяются.
Пайка калачей производится вручную, поэтому комментарии излишни. Все зависит от доли потребленной накануне жидкости. Процент брака пайки (в общем на изделие) - 18-21. Статистика собрана более чем с сотни единиц прошлого 2012 года.
Пока вроде так.
давно повысилось то?)) на той неделе был вызов на ШХ-ему меньше года-полный поддон ВОПа ржавчины высыпал.. то же гавно, что и на этом фото (хотя я его уже выкладывал) только вот той ванне на которой лежит испаритель лет эдак 30.. и цинк в наличии)) а вот испаритель сосем молод..
и сейчас оно же.. почти все годовалые шкафы по низу с отбитым пластиком.
зы: ещё бы кто сказал "проектантам" что не надо на хилые контакты контроллеров весить компрессора-это же "детсад" какой то..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
To:
muravei77,
Хорошо, как пожелаете ))))) Как буду связываться с заводом - напомню об этом. Похоже, что оборудование, которое поставляется нам по заказу и то, которое продают просто "на сторону" как-то отличается по качеству. У меня шкафам Ариада лет по шесть - ничего, работают.
это не дедсад-это снижение себестоимости продукции.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
так это правильно что тэны на сухую включены? по моему так не должно быть.
Интересно было бы посмотреть,как разрабочики Ариады ШХ R700LSG произвели замену обдувного мотора конденсатора! Судя по конструкции он "вечный"!!!
То muravei77 наши производители не нравятся. Он то на Полаир накатит, то на Ариаду. Понятно что Норпе гораздо приятнее обслуживатьНо приходится работать с тем на что у большинства народа денег имеецо
![]()