    Добрый день, нужна помощь:
    Сплит-система настенная Tadiran TGLG 24H фреон 410А, трасса 4.5 метра, из инструкции: газовая диаметр 12,7см (1/2) - по ней вопросов нет, а вот жидкостная магистраль по инструкции 6,3 см (1/4), а от внутреннего блока идет трубка 9,6 см (3/8) - соответственно и развальцевать 1/4 до 3/8 мне (как чайнику) очень нелегко и не горелки не припоя тоже нет - на внешнем блоке тоже для жидкостной магистрали гайка под 3/8 - как быть? плюс ещё на внешнем блоке газовый кран без сервисного разъема - как вакуумировать? через жидкостную магистраль?
    Заранее спасибо, и пожалуйста как можно проще ответы - я ещё только учусь, но ответы типа "вызови специалистов" не помогут - в нашу деревню один приезд монтажников от 3 до 5т.р. только за то что приехали - за саму работу отдельно и плюс на оплату 30/70 (%% аванс/расчет если кто не понял ;-) летом соглашаются только такие "Шпециалисты" как я.

  2. #42

    По умолчанию

    на гайке написано 3/8 или в ней действительно 1/4 болтается? вакуумировать без разницы через какую магистраль - главное с закрытыми портами навнешнем?странно есть вакуумник но нет горелки-он в комплекте с китайцем что ли был? вот с дозаправкой возникнет некоторого рода геморой.

  3. #43
    Новичок
    Регистрация
    18.06.2012
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nick770 Посмотреть сообщение
    на гайке написано 3/8 или в ней действительно 1/4 болтается?
    и написано и болтается
    Цитата Сообщение от nick770 Посмотреть сообщение
    странно есть вакуумник но нет горелки-он в комплекте с китайцем что ли был?
    просто горелку ещё не купил, счёл вакуумник более приоритетным
    Цитата Сообщение от nick770 Посмотреть сообщение
    вот с дозаправкой возникнет некоторого рода геморой.
    почему? и как исправить?

  4. #44
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    А как ты собрался,даже если не чайник,вальцевать 1/4 до3/8????Какие трубы у тебя для монтажа приготовлены?

  5. #45
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    mate, выложи фото своего чуда, поможем

  6. #46
    Новичок
    Регистрация
    18.06.2012
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    А как ты собрался,даже если не чайник,вальцевать 1/4 до3/8????Какие трубы у тебя для монтажа приготовлены?
    труба только 1/4 - я по-этому и спрашиваю, вальцевать/паять(горелку искать) или тупо трубу сразу менять на что-то по-больше чем 1/4?

  7. #47
    Новичок
    Регистрация
    18.06.2012
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    R13a, теперь только завтра выложу фотки.

  8. #48
    Новичок
    Регистрация
    18.06.2012
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    А вообще на что правильнее ориентироваться при выборе диаметра трубок - на надписи на гайках или инструкцию?

  9. #49
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Ищи трубу на3/8,гайка должна садиться на неё с небольшим зазором,иначе не развальцуешь.Непонятно куда делся сервисный порт,он что у тебя конструктивно не предусмотрен?

  10. #50
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Ориентируйся только на свои глаза,когда вскроешь коробки обоих блоков,на некоторых даже гаек не бывает.Инструкции же вообще, обычно пишут довольно-таки обобщённо.

  11. #51
    Новичок
    Регистрация
    18.06.2012
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Прошу прощения за свою ошибку - газовый кран с сервисным портом (я перепутал)
    P1000175.JPG

    а теперь фото гайки жидкостной магистрали
    P1000179.JPG

  12. #52
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mate Посмотреть сообщение
    а теперь фото гайки жидкостной магистрали
    Интересно написано 5/8 а на дели 3/8 )))

  13. #53
    Новичок
    Регистрация
    18.06.2012
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    леонид1014, а в инструкции вообще еще интереснее - 1/4
    а 5/8 - это как раз газовая магистраль по портам и гайкам - но инструкция на 1/2

  14. #54
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mate Посмотреть сообщение
    летом соглашаются только такие "Шпециалисты" как я.
    Твой монтаж, или переделываешь после кого-то?
    Цитата Сообщение от mate Посмотреть сообщение
    газовая диаметр 12,7см (1/2) - по ней вопросов нет,
    - а у меня вопросик. Смонтирована 1/2, а должна быть 5/8, судя по фото. Так?

  15. #55
    Новичок
    Регистрация
    18.06.2012
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    mixvarn, монтаж мой, то что газовая криво - это я еще не затягивал гайку. и смонтирована 1/2 потому что по инструкции 1/2 и от внутреннего блока идет 1/2, НО гайки и порты на 5/8 почему-то (и на внутреннем и на внешнем блоках). и 1/2 до 5/8 попробую растянуть.

  16. #56
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mate Посмотреть сообщение
    а в инструкции вообще еще интереснее - 1/4
    Цитата Сообщение от mate Посмотреть сообщение
    и смонтирована 1/2 потому что по инструкции 1/2 и от внутреннего блока идет 1/2, НО гайки и порты на 5/8 почему-то
    mate, ты прислушиваешься к советам спецов? :
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Ориентируйся только на свои глаза,когда вскроешь коробки обоих блоков,на некоторых даже гаек не бывает.Инструкции же вообще, обычно пишут довольно-таки обобщённо.
    Цитата Сообщение от mate Посмотреть сообщение
    и 1/2 до 5/8 попробую растянуть.
    -не надо,
    Цитата Сообщение от mate Посмотреть сообщение
    в нашу деревню один приезд монтажников от 3 до 5т.р.
    -или собрался часто ездить и дозаправлять?
    P.S.: смонтируй нормально трассу трубами 3/8 и 5/8

  17. #57
    Новичок
    Регистрация
    18.06.2012
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    mixvarn, значит буду трубы менять. последний пост не понял - я себе сам на работе устанавливаю.

  18. #58
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Чтобы не напутать,возьми с собой гайки,когда поедешь трубу подбирать.Как подбирать,я уже писал в 49-ом посту.

  19. #59
    Новичок
    Регистрация
    18.06.2012
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Трубу заказал - на сл.неделе привезут. Ещё есть вопрос по сервисному порту - при опрессовке и вакуумировании в какую сторону открывать трёхходовой кран и на сколько градусов?

  20. #60
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    При вакуумировании, вообще краны не трогай.После вакуума,закрой вентиль нд на коллекторе,далее приоткрываешь на пару секунд шестигранником жидкостную трубу,слышишь,и наблюдаешь по манометру,как пошёл газ,закрываешь,и проверяешь вальцовку на утечку,мылишь,или течеискателем,если утечек нет,открываешь сначала до упора жидкостную магистраль,затем газовую,и включаешь кондей.Ну всё,жевать устал,челюсть болит,

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Инструмент для монтажа
    от Айсмен в разделе Курилка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 22:18
  2. стоимость монтажа.
    от strit71 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 22:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •