Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 55 из 55

Тема: Не падает давление в централи

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zezar Посмотреть сообщение
    ...предложил масло в компрессорах поменять-смотрели как на иноплонетянина...
    ...а тут смешнее ситуация, клиент настоял на замене масла, денег отвалил с избытком. Слил я масло с одного из агрегатов, а оно прозрачное, хоть пей и кислоты не показало. Пошёл купил Ф-22, и по привычке смешал немного с "оригиналом", а смесь то, помутнела. Теперь ломаю голову, что делать? Лить это нельзя...

  2. #2

    По умолчанию

    Скорее всего из-за высокой конденсации масло (поджаривается) выделяя пары углерода и прочей нечисти , вот видимо фреон с ними смешиваясь теряет качество. как правило масло если грязное там оно и бывает.

  3. #3

    По умолчанию

    Нифига, не найду... А ведь где-то попадалось, точно помню, хотя сам так не делаю( замена по сроку). Завтра еще на работе поищу, вроде там и видел... Но то, что срок хранения 22 2 года, это на сайтах производителей есть.
    к примеру гост

  4. #4
    Пользователь Аватар для basslim
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    Нифига, не найду... А ведь где-то попадалось, точно помню, хотя сам так не делаю( замена по сроку). Завтра еще на работе поищу, вроде там и видел... Но то, что срок хранения 22 2 года, это на сайтах производителей есть.
    к примеру гост
    Видимо производителям выгодно давать такую информацию,чтобы больше фреона продавать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от basslim Посмотреть сообщение
    Видимо производителям выгодно давать такую информацию,чтобы больше фреона продавать.
    Незнаю как производителям, наверное выгодней тем кто его продает.
    Поддерживаю sollex, марку в студию и что такое "свистки"

  6. #6

    По умолчанию

    Не может быть такой короткий срок службы , если отрегулировано хорошо , то и масло чистое всегда и фреон нормальный , а если не правильная регулировка и масло черное и фреон с ужасным запахом.

  7. #7

    По умолчанию

    Всё зависит от настройки. Надо чувствовать работу установки в нагруженном режиме. Неперегружать её. Масло будет хорошим и работать будет годами.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    20.12.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    люди, а почему все работают с 404 газом??? пару лет уже как перешел на 507 , дозаправлять можно!! да и 7% мощности приростает!!!!!!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    03.12.2010
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от illya Посмотреть сообщение
    перешел на 507
    Пока не видел. Но по сути наверно одно и тоже.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Морозец Посмотреть сообщение
    Пока не видел. Но по сути наверно одно и тоже.
    с 2009г у нас все централи идут на R-507

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    20.12.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей... Посмотреть сообщение
    с 2009г у нас все централи идут на R-507
    ну нескажите!! некоторые клиенты все еще просят и на 22 и на 404, много сил тратиш для переубеждения!!! и то не всегда успешно..

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    03.12.2010
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    А зачем переубеждать? У меня одна установка работает на 22, пока 22 продают проблем не вижу.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Морозец Посмотреть сообщение
    А зачем переубеждать? У меня одна установка работает на 22, пока 22 продают проблем не вижу.
    клиент всегда прав) хочет, получит!

  14. #14

    По умолчанию

    yrtchik
    Менять на IceMatic 5W30 Оно универсальное. Смешивается без проблем с любыми маслами. Растворимо с любыми холодильными агентами.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    yrtchik
    Менять на IceMatic 5W30 Оно универсальное. Смешивается без проблем с любыми маслами. Растворимо с любыми холодильными агентами.
    прям ваще с любыми? и с этими можно? BSE 170, BSE 320?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Температура не падает ниже -4.0
    от Ерванд в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 09:27
  2. Haier AS12NS1HRA падает мощность компрессора
    от userbogd в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 06:37
  3. температура на рефе не падает
    от gennadiy в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 12:59
  4. минск128. падает напряжение в сети до190