Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 77

Тема: Срочно нужна помощь по Bosh kku-3301/01 97г

  1. #41
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    8 х Был на гусе
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,363

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    Не могу завести компрессор... Откуда взять третий провод на реле?
    Это, увы, даже не смешно...

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Не могу завести компрессор...
    Крути кривым стартером-заведется

  3. #43

    По умолчанию

    Знаешь дорогой ref, лучше бы подсказал, чтобы быстрее закрыть тему...
    И вообще, прежде чем обратиться на Ваш форум, я перелопатил кучу информации.
    Обзвонил частников через авито, никто не берется ставить контроллер т.к. нихрена не умеет. Убедился, как и пишут на других форумах, 70% телефонных номеров этих частников уже не алё, т.к срубят бабла с клиентов, отремонтируют так, что она через неделю опять ломается, сменят симки и по новой.
    Заберут плату домой, перепаяют 2 конденсатора, 10-ка в кармане. А еще хуже, когда в добавок компрессор рабочий приговорят, еще 10-ка.
    А 30%, только и умеют, что не ремонтаровать деталь, а менять на новую.
    В Вашем бизнесе, хороших мастеров не больше 10%.
    Вот и хотел через форум обратиться к профи. Появились вопросы... На которые никто еще не ответил. Складывается ощущение тут не форум мастеров, а чат таких же лохотронщиков.
    У меня уже почти все заработало, осталось мелочь, разобраться с релюшкой. Если кого достойного обидел, извиняюсь.
    Если модеры сочтут нужным, тему кинут в топку.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    В Вашем бизнесе, хороших мастеров не больше 10%.
    Ваша задача была найти такого мастера, а не городить огород. Подводных камней после таких переделок очень много и доводить до ума настройками приходится месяцами. В вашем случае есть еще одна проблема - это управление клапаном.
    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    Складывается ощущение тут не форум мастеров, а чат таких же лохотронщиков.
    А здесь не учат ремонтировать, вам задали на трех предыдущих страницах пару наводящих вопросов, поняли, что ваши познания не позволят сделать этот холодильник, поэтому принимайте то, что есть .

  5. #45
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    8 х Был на гусе
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,363

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    У меня уже почти все заработало, осталось мелочь, разобраться с релюшкой.
    А что ВСЕ заработало-то тогда?

  6. #46
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    8 х Был на гусе
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,363

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Ваша задача была найти такого мастера.
    В вашем случае есть еще одна проблема - это управление клапаном.
    Так проще убить вполне ремонтопригодную плату, а потом сюда
    За стабильную оттайку, я, кстати, тоже не уверен!

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Ваша задача была найти такого мастера, а не городить огород. Подводных камней после таких переделок очень много и доводить до ума настройками приходится месяцами. В вашем случае есть еще одна проблема - это управление клапаном.
    А здесь не учат ремонтировать, вам задали на трех предыдущих страницах пару наводящих вопросов, поняли, что ваши познания не позволят сделать этот холодильник, поэтому принимайте то, что есть .
    Вот и подсказали бы...

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    А что ВСЕ заработало-то тогда?
    Датчики показывают температуру, оттайка греет, вентилятор включается, контроллер счелкает и светится на приборной панели... Напрямую без релюшки компрессор запускается.. Осталось запустить его грамотно. И если всё получится, утру нос тут многим "мастерам".

    Мою плату паяли криворукие деятили раз шесть, выдавая ее за новую, от нее ничего не осталось.. Вот и решил его реанимировать таким способом.

  8. #48
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    Вот и хотел через форум обратиться к профи. Появились вопросы...
    А кто мешал?
    Мастера тут!

    Но после таких слов
    Складывается ощущение тут не форум мастеров, а чат таких же лохотронщиков.
    тебе тут ни кто не поможет...

    Так думаю!

  9. #49
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    8 х Был на гусе
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,363

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    И если всё получится, утру нос тут многим "мастерам".
    Но они об этом, боюсь даже не узнают!
    А получаемость будет видна, по чесноку, как я и писал выше, через полгодика! Велкам! Приходите! Утирайте!

  10. #50
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    У меня уже почти все заработало, осталось мелочь, разобраться с релюшкой.
    Ошибаешься товарисшь. Даже если тебе каким то чудом удастся запустить компрессор, это вовсе не означает, что твой холодильник заживёт долгой и счастливой жизнью. В этом ты скоро убедишься сам.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    утру нос тут многим "мастерам".
    Ну-ну..... смотри не офоршмачься.

  12. #52
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    8 х Был на гусе
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,363

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    Мою плату паяли криворукие деятили раз шесть, выдавая ее за новую, от нее ничего не осталось.. Вот и решил его реанимировать таким способом.
    Мдяяя... Бедная наша столица и бедные её жители! А эти деятИли, шестиразовые, полагаю были с БЕСПЛАТНОЙ диагностики...

  13. #53

    По умолчанию

    Стоило время терять ,уже в первом сообщении автор сказал ,что в холодильниках не шарит,так что финал был известен сразу

  14. #54
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    Напрямую без релюшки компрессор запускается.. Осталось запустить его грамотно. И если всё получится, утру нос тут многим "мастерам".
    За сутки так и не нашёл плюс и минус у мотора?

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    Знаешь дорогой ref, лучше бы подсказал, чтобы быстрее закрыть тему...
    И вообще, прежде чем обратиться на Ваш форум, я перелопатил кучу информации.
    Обзвонил частников через авито, никто не берется ставить контроллер т.к. нихрена не умеет..

    По этой плате море информации, несколько статей на наших форумах и зарубежных.
    Даже схемы частями нарисованы. Описано что- на что менять. И этой информации в интернете уже лет десять.
    (даже есть информация как управлять той коробочкой, что рядом с компрессором, при помощи термостата)
    Если надо, могу написать в каком году выложены статьи.
    Надо уметь искать. В 99.9 процентов эта плата ремонтопригодна.
    Даже если сам паять не умеешь, купи деталек на 200р и приди в радиокружок, тебе пионЭры за 500р всё перепаяют и проверят.

  16. #56

    По умолчанию

    Кстати ремонтировал такую-же недавно, до меня ремонтировали уже. Узнал предыдущего мастера по транзистору.

    IMG_20180331_1601031.jpg

  17. #57
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,605

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mixallich Посмотреть сообщение
    Если надо,
    только ТСу в личку.
    Цитата Сообщение от Mixallich Посмотреть сообщение
    по транзистору.
    в таком корпусе и без радиатора - не по феншую.

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение

    в таком корпусе и без радиатора - не по феншую.
    Это не я ставил, такую принесли.

    По ФЕНшую будет если ещё вентилятор добавить.
    А так он симистор по управляющему еле проворачивает.
    Там ток открытия ломовой 10000 микроампер.

  19. #59
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    8 х Был на гусе
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,363

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    в таком корпусе и без радиатора - не по феншую.
    Только более двух десятилетий феншуй сей работает! И именно он больше кажись и не выходит из строя! Впрочем многим местным стиль знаком...

  20. #60

    По умолчанию

    запускается - 2 сек и глохнет. напрямую от розетки с замыканием по стрелке Безымянный.jpg работает. Подскажите пожалуйста как эту тварь подключить P_20181012_124219.jpg Его бы крутануть на 120 градусов, да нет места.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. SOS срочно нужна помощь
    от sanja в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 08:39
  2. срочно нужна помощь.
    от serga-23 в разделе Daewoo
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 19:04
  3. срочно нужна помощь
    от Серёга35ру в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 15:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 23:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •