Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 44

Тема: Холодильная камера для хранения цветов

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Холодильная камера для хранения цветов

    Доброго времени суток уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, у меня возникла необходимость в создании холодильной камеры для хранения цветов её размеры 2,4 на 3,6; высота 2,3 итого 20 куб. метров. Необходимая температура от +5 до +7 градусов. На ютубе увидел как один мужик создал почти такую жепо размерам камеру, но с температурой -2 из старых холодильников. Использовав их испарители в самой камере и вывел компрессор и конденсатор за её пределы.
    Я планирую установить 3 испарителя в камере (в режиме 15 минут отдыха 30 работы), сзади них в режиме нагнетания установить вентиляторы. Также подключить датчики температуры и реле которое выключало б один конденсатор и включало б другой, чтобы при наборе требуемой температуры они выключались или отработали по 30 минут, а один отдыхал 15 минут.
    Прошу Вашего совета как воплотить в жизнь данную установку. Заранее спасибо!
    вот видео https://www.youtube.com/watch?v=ORYC_HymBPY, https://www.youtube.com/watch?v=cJrjqmmIFMs, https://www.youtube.com/watch?v=2IqhstucCq4.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Маторкин Посмотреть сообщение
    мужик создал почти такую жепо
    жопу блакитного цвета ?
    Цитата Сообщение от Маторкин Посмотреть сообщение
    из старых холодильников.
    А ещё из говна можно вылепить милиционера и он будет как живой !
    Цитата Сообщение от Маторкин Посмотреть сообщение
    Прошу Вашего совета как воплотить в жизнь данную установку.
    Позвонить по адресу ближайшего к вам диспансера , у вас жар.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    кондей самсунг (ну или два) тебе в помошь + еливел с датчиком

    что, на цветах совсем хиляк? спецу не вариат денег заплатить? всё армянский вариан ищут.

  4. #4

    По умолчанию

    Сёдня день халявщика-рукосуя

  5. #5
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Маторкин Посмотреть сообщение
    вот видео
    во всех 3-х роликах ключевое слово "грибы"
    а секрет по видимому в том шо он испарители в зеленый цвет покрасил))

  6. #6

    По умолчанию

    ded t, ты зачем это смотрел
    Маторкин, тебе надо 2 кВт холода при 0* кипения и минимальная скорость воздушных потоков в камере

  7. #7
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    ded t, ты зачем это смотрел
    Да я просто никогда таких идиотов не видел..15 рублей несчасных зажал на установку. Да он с такой рожей их за 3 дня их прожрет и забудет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Да я просто никогда таких идиотов не видел..15 рублей несчасных зажал на установку. Да он с такой рожей их за 3 дня их прожрет и забудет.
    Не в 15 рублях дело, для меня как для жителя Украины, уже сейчас высокие тарифы на эл. энергию, а будут ещё расти, так что основной элемент это экономия.

  9. #9
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Маторкин Посмотреть сообщение
    Можно более подробно об этом варианте.
    Это не энергоэкономичный вариант. Мураш шуткуйэ)
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=23025


    Цитата Сообщение от Маторкин Посмотреть сообщение
    для меня как для жителя Украины, уже сейчас высокие тарифы на эл. энергию, а будут ещё расти,
    Я вас понимаю и очень сочувствую, но вы хоть БК-шку за ящик "медова" купленную туда воткните и не позорьтесь. И хоть поливайте там свои цветы))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Да я просто никогда таких идиотов не видел..15 рублей несчасных зажал на установку. Да он с такой рожей их за 3 дня их прожрет и забудет.
    Другая ситуация, что местный холодильщик мне сделал просчет и с монтажом мне эта установка обойдется в 980 баксов, причем б/у. Пообщавшись с вами, теперь понимаю что лепит...

  11. #11
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Тут Борман нужен))
    Цитата Сообщение от Маторкин Посмотреть сообщение
    мне эта установка обойдется в 980 баксов, причем б/у.
    Кстати, держу пари, шо за сей кошт будет БКшка с ИРСНом))

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    У нас все цветочники на кондиционерах. Если со временем нормально - пробуйте Ваш вариант, расскажите потом. Только лето не бесконечное, надо и о семье подумать. Может лучше кондиционер поставить (хотя бы оконник мощный)?

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    У нас все цветочники на кондиционерах.
    а у нас вот так)) зы: попробуй на кондиционере поддержать влажность ну скажем 90-95%.. или вам всем похер? ну если да то....
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а у нас вот так
    Это на 20 кубах?

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Это на 20 кубах?
    ну мож чуток поболе.. на мелкой камерки фото.
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    muravei77, уже десяток лет обслуживаю цветочников. Всех устраивают кондиционеры, т.к. кубатура ларьков очень малая. Влажности хватает из-за ваз, заполненных водой, которыми этот ларек забит с пола до потолка так, что более 3 человек не протолкнется.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    попробуй на кондиционере поддержать влажность ну скажем 90-95%..
    Дело не в наружном блоке, а в ВО. Можно применить наружный от кондюка, но ВО должен обеспечить и дельту и стало быть температуру с влажность. Поэтому такая комплектация экономически весьма... Целесообразна. ВО двухпоточный в малую камеру ни к чему, достаточно однопоточного потолочного.

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Дело не в наружном блоке, а в ВО. Можно применить наружный от кондюка, но ВО должен обеспечить и дельту и стало быть температуру с влажность. Поэтому такая комплектация экономически весьма... Целесообразна. ВО двухпоточный в малую камеру ни к чему, достаточно однопоточного потолочного.
    согласен на все это-жизнеспособно.. только надо грамотно посчитать)) а это довольно сложно в данном случае. а на счёт двухпотока не согласен- полаировский движок под 3000 об. "хорошо" действует на цветы (ну это я к примеру).
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    я х@ею дорогая редакция.. эти жопорукие умельцы-хоть бы чего нибудь почитали -глагно всё ж есть в открытом доступе.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20

    По умолчанию

    Подскажите что почитать, я с радостью почитаю.
    А в целом в ответ всем, для меня это альтернатива, я не говорю что собираюсь сейчас это поставить. Для меня экономия эл. энергии в этом варианте очень радует

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. холодильная камера для цветов
    от Юлия_цветы в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 22:44
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 20:37
  3. Помогите решить проблему (камера для цветов)
    от Skai47 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 04:54
  4. Переделка подвала под камеру для хранения цветов
    от Евгений ДН в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 00:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •