Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 44 из 44

Тема: Реле давления "Miniline" =ALCO=

Комбинированный просмотр

  1. #1
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    вот и получаем остановку КМ по НД
    Нужно настроить частотник, чтобы при давлении 1,5 компрессор остановился.

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    вот и получаем остановку КМ по НД
    Нужно настроить частотник, чтобы при давлении 1,5 компрессор остановился. Даже выше, есть наверное время торможения.

  3. #3
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Нужно настроить частотник, чтобы при давлении 1,5 компрессор остановился. Даже выше, есть наверное время торможения.
    Надо будет над этим подумать.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Я знаю что реле свою роль выполняет, но изночально суть вопроса стояла о том что такой маленький диференциал вызван дифектом реле или близким расположением к клаппанам.
    Был бы код алковского реле - посмотрел бы и сказал, дефект али нет. На ранковские релюхи не найду допустимых погрешностей.

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Нужно настроить частотник, чтобы при давлении 1,5 компрессор остановился. Даже выше, есть наверное время торможения.
    Нормально настроенный частотник будет работать на мин скорости до отключения. А полностью остановится при команде на отключение за пренебрежимо малое время.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 21:50
  2. Реле давления Alco Controls и вентилятор
    от Владимирыч в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:59
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •