Мне всегда хотелось посмотреть на чудаков, которые в серверные ставят инверторные сплиты.
Фокус в том, что выбирают и платят одни, ставят другие, а обслуживают третьи.
В результате серверную охлаждает офисный инвертор рассчитанный на холод до +18С.
Я бы не поверил, если бы не увидел мракобесие собственными глазами.
Я дважды за 3 года выезжал на обьект и давал заключение о невозможности эксплуатации этого инверторного кондея в серверной. На 4 год компрессор сдох, кондей списали.
Инверторный мотор в компрессоре кондиционера как и в домашнем холодильнике, это полная лажа. Просто бизнес, продают такой же вес металла по более высокой цене. На оборудовании с капиляркой и ТРВ инверторный компрессор не имеет смысла. Нормально будет работать только с ЭРВ.
По поводу выбора.
Не соглашусь. Профессионал, подбирающий оборудование в серверную и менагер, заточенный на продажи - разные весчи.
По поводу инвертора в спорте.
Имеет место быть.
НО!!! В мультисплитах и мультизонах, где требуется переменный расход фреона.
Грёбаный Т9.
По поводу инвертора в сплите.
Старт-стоп по:любому и дешевле и лучше инвертора для серверной.
Социальные закладки