точно так !
а если в верхнем то +50%, но конечно-же с учётом климатических условий могут быть большие поправки.
точно так !
а если в верхнем то +50%, но конечно-же с учётом климатических условий могут быть большие поправки.
Подскажите, как считать теплопритоки от ларей, витрин, бонет, холодильников и прочего торгового оборудования?
Что складывать то? Тепловая мощность сбрасываемая с конденсатора примерно равна холодильной, сбрасываемой в охлаждаемый объём. А из охлаждаемого объёма холод, по идее, через стенки и стекло витрины должен уйти в торговый зал, где встретившись с теплом конденсатора поглотить его, и согреть себя. Круг замыкается.
Пробовал взять электрическую мощность, и посчитать, что вся она переходит в тепло - получается слишком мало.
Потому и спрашиваю.
Gefest, если бы все так шолколадно было то тогда нах кондиционеры в торговом зале не нужны. И откуда там при встроенном холоде жара берется? Ума не приложу, ведь круг замыкается.
А считается по простому - электрическая мощность оборудования складывается, прибавляется к теплопритокам от помещения и людей (продавцов и покупателей) и получается нужная производительность кондиционера.
Теплопритоки-это теплота поступающая извне, а в твоём случае правильно "тепловыделения". Считать надо так. Холодопроизводительнось аппарата (теплота подведённая к испарителю) + теплота эквивалентная мощности привода и вентиляторов, если охлаждение КД динамическое. Это если прямо на вопрос. Ну а тепловая нагрузка от людей, оргтехники, освещения и т.д.-это уже другой разговор.
Ну, люди дают 100Вт/шт, оргтехника 40% от потребляемой электрической мощности, люминисцентные лампы - 25Вт/м, лампы накаливания - по потребляемой электрической мощности... Всё правильно?
А для витрин и прочего торгового оборудования с встроенным конденсатором брать холодильную, и 40% электрической мощности?
А если есть, например, открытые горки, то их холодильную мощность нужно вычитать из тепловыделений?
Еще лет 12-13 назад один хороший инженер по промхолоду на такой мой вопрос ответил - все просто, чтобы не заморачиваться просто считай номинальную электрическую мощность этого оборудования. За все это время ни разу не окарал с расчетом, все работает.
Вот для примера запрос: Продуктовый магазин 1-й этаж жилого дома(шлакоблок), 30 м/кв. 12 витрин и шкафов
теплопритоки помещения - 4,5 кВт
теплопритоки от людей - 1 кВт
теплопритоки от оборудования - 4,5 кВт
Итого 10 кВт
Расчет делается за 10 минут. Кстати надо у Алексея sahholod спросить как оно там работает.
2LEO351: Теплопритоки от помещения - 4,5кВт/30кв.м. = 150Вт/м? Почему не 100?
Теплопритоки от оборудования 4,5 кВт, это электрическая мощность? Ничего себе.
И всё-таки, тепло произведенное конденсатором взаимоуничтожается с холодом, произведенным испарителем (и всё шоколадно)), или его надо отдельно учитывать?
Gefest, такое ощущение что ты первый раз все это видишь и пытаешься посчитать.
Патамушта эта магазин, там окна большие, стены тоньше, дверями постоянно хлопают, свет днем не выключают.... 100Вт это ты в квартиру или офис считай.
12 витрин и шкафов по 300-500Вт это и есть 4,5 кВт их электрической мощности, а чтобы выделяемое при этом тепло отвести надо 4,5 кВт холодопроизводительности кондиционера.
такого рода теплопритоки крайне не постоянны, к эл.мощности можно добавить тепло от трения и эл.потерь на железе и прочие, можно вспомнить и вынос холода с продукцией и ещё много чего, ток-ма никому это не нужно, всегда используют номинал(лишно мне больше нравится ном.хладопроизводит) или разработанные коэффициенты.
прилогаю пару простеньких калькуляторов, попробуйте обсчитать что-нибуть уже работающее, меняйте все вводные данные и наблюдайте за изменением результата, оно может быть полезно при расчёте теплопритока и выборе мощности.
Мне надо сделать расчет испарителя для охладителя напитков шкафного типа с системой No Frost, подскажите какой тип испарителя рассчитывать, и помогите с материалом. Заранее благодарен.
подскажите пожайлуста какие могут быть последсвия установки более мощного компрессора относительно того что был установлен ранее на кондиционере
"захлебнется" конденсатор и кипение уйдет в минус(шуба начнет намерзать).
Добрый день нужна помощь в проекте оборудования для кондиционирования помещений по данной схеме..... Вопрос в том, нужны ли регуляторы давления кипения типа KVP на испарители и чего бы не помешало ещё добавить???Холод система с.jpg