трасса замурованна капитально. да и новые кондеи на 410. так надо или нет
Суть вопроса такова.Трассы заложены неизвестно кем и когда.Межблочка заложена-четырехжилка.Кондиционеры куплены,а у них идёт ещё двухжильный провод на фишках.Похоже на наружке стоит термосопротивление.Незаме
первое правило при ремонте техники после горе-умельцев... посмотрим где были "враги"!!
P.s некоторые люди как дятлы.. ни хрена не понимают, но упорно стучат в мозг)) (спорить не буду наверно про меня)
наружник rxs71bvmb. сдох вентилятор, рассыпались подшипники. предохранитель цел 320в есть. всунули подходящий по габаритам обычный на 220в подкл. на входные клемы 1и2, крутится. компрессор не пускается, ошибок не светит. можнно ли обдурить без датчика холла на вентиляторе? немного истории, это серверная, конд. дайкин 2шт. 2006г. мы в 2011 делали перенос наружников работу успешно сдали. через два месяца ранильщики перебили кабель именно на этом я лично его менял далее всё успешно работало, а теперь это.
OLEGSA,
Ну почему ж... Самокритичность первый признак желания чему то научиться)
Заменить к едреней фене вентилятор.
Достижение
Мало.
Шо то я не в курил.. Вы че там вместо трехфазника воткнули 220? И на сикока ватт антиресно.
С какого перепуга? Причем тут компрессор к вентилятору? Сервис мануал что ли поглядеть.. Но если ошибок не кажет то сдаеться мне причина в чем то другом. Принудительно компрессор пускал?
Gelezis, да тут все просто блок инверторный. Причем и компрессор и вентилятор трехфазные со своими схемами управления. Так как подшипники заклинили, схема управления вентилятором встроенная в двигатель наверное сдохла (хотя не факт, у ТС пока рукосуйское отношение к делу). Проц контролирует вентилятор через обратную связь, и интересно умеет ли наш ТС правильно выводить диагностику у DAIKIN?
Манул смотрели. двиг смотрели, сам трёхфазник прямо в движке и из негоже прходит сигнал на плату 2 ипульса за один оборот 15в, движок похоже не сгорел, но из-за рассыпаного нижнего подшипника расколоись два магнита на якоре (наверно ремонтировать не стоит). Двиг KFD-380-53-8C, всунули 45вт с LG.
OLEGSA, видимо схему электрическую читать не умеешь , тогда вопросов не задавал бы , да и коды ошибок тоже не читал.
А в интернете про него есть всё https://service.daikin.com/newweb/ai...80/B28B239.pdf
http://web.mit.edu/parmstr/Public/hv...20(Edited).pdf