  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    я на своих объектах, когда капы мозг начинали выедать - ставил трв всегда + ресивер.
    Один хороший холодильщик написал

    А проклятый капиляр, што нас всех так бесит
    Мы откусим нахер ... ТРВ повесим (c)

  2. #42
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Более вероятно, что просто утечка. Возможно с капилляром промахнулись и изменилась доза заправки
    Простите, а как дросселирующее устройство влияет на объём заправки?

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Возможно, компрессор не родной и доза заправки по шильдику уже не актуальна.
    И Вы тоже поясните, как производительность компрессора влияет на объём заправки.

  3. #43
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    я не к этому. если капиляр подзабитый и сделать передоз фреона, то давление конденсации будет зашкаливать сильно вверх. т.к. это низкотемпературник, то обмотки компрессора "сгорят".
    Массовый расход свалится вниз и конденсация провалится.
    А обмотки могут сгореть, разве что, от повышенной Т нагнетания.

    Ваш Кэп!

  4. #44

    По умолчанию

    это при норме заправки. а при передозе нет места в кондёре для газа, большая часть теплообменки будет залито жидкарём. поэтому и сильно увеличивается давление конденсации. так учит великий КОТ (француз) в редакции Сапожникова.

  5. #45
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    это при норме заправки. а при передозе нет места в кондёре для газа, большая часть теплообменки будет залито жидкарём. поэтому и сильно увеличивается давление конденсации. так учит великий КОТ (француз) в редакции Сапожникова.
    Так жидкарь и так будет почти весь "лежать" в конденсаторе и ресивере, если есть таковой.

    Вот логи с ККБ, у которого клинанутый основной ЭРВ на испарителе. Расход идёт только через маленький ЭРВ переохладителя, что можно приравнять к засору основного дросселя.

    ERX250 - D-checker.jpg

    Как видим, никакого роста Рс не наблюдается (что и требовалось доказать).

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Массовый расход свалится вниз и конденсация провалится.
    это кто писал? прежде чем начинать спор прочти тех. литературу.

  7. #47
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    это кто писал? прежде чем начинать спор прочти тех. литературу.
    Не понял смысл вопроса.

    А вас попутно попросил бы рассказать, от чего в Вашем представлении зависит производительность конденсатора.

    А ещё расскажите, как не горят обмотки при Тс=+55...60°С в тепловых насосах

  8. #48

    По умолчанию

    ты не смешивай тёплое с кислым. а дальше ты далёк от конструктивных различий низкотемпературных и высокотемпературных компрессоров. я же сказал читай литературу и не будешь выглядеть "смешным". Патрик Котзаогланиан "Пособие для ремонтника..." Москва 2007 стр.149... конденсатор, стр 314... капилярное устройство.

  9. #49
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ты не смешивай тёплое с кислым. а дальше ты далёк от конструктивных различий низкотемпературных и высокотемпературных компрессоров. я же сказал читай литературу и не будешь выглядеть "смешным". патрик котзаогланиан "пособие для ремонтника..." москва 2007 стр.149... конденсатор, стр 314... капилярное устройство.
    минутку! ты утверждал, что при забитой капиллярке и лишнем хладагенте вырастет рс. приведи мне из того же котзы подтверждения своим доводам. на стр. 314 описан дроссель типа капиллярка. где влияние на систему компрессор-конденсатор? а оно - на стр. 56.
    на стр. 149 описано влияние перезаправки на систему компрессор-конденсатор, но.... при нормальном дросселе. если бы ты мне ответил, от чего зависит производительность конденсатора, то не утверждал бы, что рс буден аномально расти.

    пока что я слышу лишь обобщённые пустые выпады типа "иди, читай матчасть и т.п.", но без толковых аргументов в подтверждение твоей точки зрения.

    P.s. в чём конструктивное отличие низких, средних и высоких компрессоров? особенно в координатах компрессор-конденсатор.

  10. #50
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,850

    По умолчанию

    вечер обещает быть томным(с).. Ставлю на Костю!))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #51

    По умолчанию

    описываем данный случай: низкотемпературная установка, обмотки компрессора слабенькие по сравнению с тепловым насосом( высокотемпературный компрессор). доза фреона по табличке(заводская). засор капилярки или малый диаметр. из-за этого малое количество фреона поступает в испаритель, на что указывает низкая температура кипения. значит остальная часть фреона залегла в конденсаторе и переохлаждается. уровень жидкости в конденсаторе окажется аномально высоким, что уменьшит поверхность теплообмена паров фреона поступающих от компрессора. ввиду снижения поверхности теплообмена ухудшается охлаждение газа поступающего в конденсатор- это приводит к повышению температуры насыщенных паров и следовательно давления конденсации. это всё при заводской дозе заправки! а если ещё добавить как рекомендовали 20-30% фреона, то расход через капу практически не увеличится и весь фреон жидкостью пополнит конденсатор, что ещё уменьшит производительность конденсатора и увеличит давление конденсации. далее последствия ясны.

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    А вас попутно попросил бы рассказать, от чего в Вашем представлении зависит производительность конденсатора.
    Производительность конденсатора зависит от нескольких факторов:
    площади поверхности конденсатора;
    контакта между хладагентом и внутренней поверхностью конденсатора; разности температур между охлаждающей средой и парообразным хладагентом;
    скорости движения потока парообразного хладагента в трубах конденсатора. При нормальных условиях эксплуатации чем выше скорость, тем лучше коэффициент теплопередачи и тем больше производительность;
    интенсивности потока охлаждающей среды, омывающей или протекающей через конденсатор. Коэффициент теплопередачи увеличивается при повышении скорости движения потоков воздуха и воды, а также при повышении плотности воздуха;
    материала конденсатора. В связи с тем что теплопередача зависит от материала, то металлы, ймеющие больший коэффициент теплопроводности, повышают производительность аппарата;
    чистоты теплопередающей поверхности. Грязь, накипь или коррозия снижают интенсивность теплопередачи;
    скорости замещения сконденсированного хладагента неохлажденным парообразным агентом.
    Для каждой модели конденсатора физические характеристики являются определенными. Основная переменная — это разность температур между парообразным хладагентом и охлаждающей средой.

    в нашем случае от поверхности конденсатора.

  13. #53

    По умолчанию

    Алексей-подстрекатель.

  14. #54
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    слишком ты дорогой "сервисмен".
    Я поэтому и указал что на своих объектах. Там все наше и важнее не испортить тонну мяса чем купить трв и рес на 6 твщ рублей.
    Я на зарплате сижу к тому же

  15. #55

    По умолчанию

    ты б уже и соленоид ставил.

  16. #56
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Производительность конденсатора зависит от нескольких факторов:
    площади поверхности конденсатора;
    контакта между хладагентом и внутренней поверхностью конденсатора; разности температур между охлаждающей средой и парообразным хладагентом;
    скорости движения потока парообразного хладагента в трубах конденсатора. При нормальных условиях эксплуатации чем выше скорость, тем лучше коэффициент теплопередачи и тем больше производительность;
    интенсивности потока охлаждающей среды, омывающей или протекающей через конденсатор. Коэффициент теплопередачи увеличивается при повышении скорости движения потоков воздуха и воды, а также при повышении плотности воздуха;
    материала конденсатора. В связи с тем что теплопередача зависит от материала, то металлы, ймеющие больший коэффициент теплопроводности, повышают производительность аппарата;
    чистоты теплопередающей поверхности. Грязь, накипь или коррозия снижают интенсивность теплопередачи;
    скорости замещения сконденсированного хладагента неохлажденным парообразным агентом.
    Для каждой модели конденсатора физические характеристики являются определенными. Основная переменная — это разность температур между парообразным хладагентом и охлаждающей средой.

    в нашем случае от поверхности конденсатора.
    В нашем случае ключевой параметр - массовый расход хладагента при прочих равных (интенсивность обдува, площадь теплообмена,..), который падает из-за "пробки" в дросселе. Таким образом, избыток хладагента, который занимает полезную площадь теплообмена, нивелируется его малым расходом.
    Если очень утрировать, то в кондиционере при сборе хладагента перед демонтажём, например,когда весь хладагент - в конденсаторе, Рс тогда должно быть вообще аномально-разрывающим ))) Но на практике почему-то из наружки при этом дует еле тёпленьким. Хотя количество хладагента в конденсаторе явно превышает рабочую величину, т.к. часть его должна быть в трубопроводах и испарителе.

    Не знал, что основная отличительная черта низкотемпературных компрессоров - это хиленькие обмотки)) Мне казалось, дело в коэффициенте сжатия из-за низкой плотности паров в низком холоде.

  17. #57
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Скучно это всё, пойду читать про адресацию BC-контроллеров в СитиМультике

  18. #58
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Не знал, что основная отличительная черта низкотемпературных компрессоров - это хиленькие обмотки)) Мне казалось, дело в коэффициенте сжатия из-за низкой плотности паров в низком холоде.
    кстати основное именно в этом)) "ты не поверишь"(с) те же BOCK HG херачат от эдак минус 45 до +12... и им тупо пох)) да и крокодил с мотором 1.2.3 таж хрень.. Борисыч чую гнет к тому, что если забить по помидоры так чтоб в кондер не влезало и превратить компрессюк в насос))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    пойду
    таж, хрень сегодня уже на работу. отпуск кончился. всем добра.

  20. #60
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    395

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Простите, а как дросселирующее устройство влияет на объём заправки?



    И Вы тоже поясните, как производительность компрессора влияет на объём заправки.
    По первому вопросу я имел ввиду, что при неправильно подобранной капе система работает не должным образом, например низкое давление всаса, что можно компенсировать избытком фреона, правда нормально работать все равно не будет и получится хрень.

    По второму - вот есть линейка, например, моноблоков с 1 вентилятором, типа 108, 112 и т п.
    Отличаются компрессорами и дозой заправки, теплообменка вся одинаковая.
    Плюс при замене компрессора могут заменить фильтр на другой, был, допустим 35гр медь, а поставили большой железный, все равно, что мини ресивер

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •