А я понял по другому. Перемычка здесь есть всегда потому что, нет параметра А4 и у него зашит постоянный параметр - это дверь. Если убрать перемычку, то контроллер будет воспринимать это, как открытую дверь со всеми вытекающими последствия.
Я выкладывал инструкцию на подобный контроллер, а в твоём такие же параметры или есть отличие?
Нет, если уберешь перемычку то он должен показать ошибку dor ( открыта дверь).
Так нет никакой информации о параметрах этого контроллера. (Сходится с инструкцией или нет)? Как уже писал, наверное А4 не доступен пользователям, ( раз не убирают перемычку).
А, что там зашито, можно узнать только если он побывает в твоих руках.
Ещё меня удивляет почему гаснет свет при включении режима енергосбережения, зачем?
Так делается только для ночного режима.
А тут, если контроллер для шкафа напитков, то свет должен гореть хоть и дверку не открывали и включился режим энергосбережения.
Там вариантов настройки параметра А4 множество. Надо в руки брать контроллер и тыкать.
Проще найди параметр А4 и выстави значение 0. Я думаю все должно получиться.
Безымянный2.jpg
Последний раз редактировалось Liver; 09.01.2023 в 09:19.
Так вот это меня и смущает, ну неужели никто не знает об этом и ставят перемычку.
Ну и второе, в инструкции которую нашёл для этой серии нет А4.
Если нет А4 остается менять другие параметры, и можно получить работающую витрину, только возможна проблема со светом при выключении, придется включать в ручную.
И как же тогда быть?
Это 1 датчиковый
а на 2 датчика если убрать перемычку тое ошибку такую выдаст?
Написал бы свои параметры, которые есть, давно бы проблему решили.
Ну ты сейчас станешь спецом по китайской версии.
Моё мнение такое раз считаешь себя мастером, значит надо находить решение проблемы, и даже, если тебе подскажут, ничего зазорного нет.
Сегодня днём спомнил этот пост, вроде казалась проблема простая, но сходу не удалось сделать, старый пентиум плохо соображает, ничего потом всё пошло нормально.
Социальные закладки