А неужели трудно проверить давление хладона в системе при открытии вентелей после вакуумирования? Есть таблица давлений в зависимостьи от температуры, сверить давление 410 при температуре наружнего блока, если соответствует давлению по таблице, то никакой азот в систему не проник, ну а если проник, то давление в системе при неработающем внешнем блоке по любому будет выше, чем указано в таблице для данной температуры.
Wladimir56, Все это понятно,только после вакуума была дозаправка а потом открыты порты.Ну и то что давление было выше температуры тоже помогло в диагностике.
а.борисыч, про документы.
В кондиционировании опрессовка есть ТОЛЬКО в инструкциях по монтажу мультизон. Для проверки качества монтажа фреоновой трассы.
Давление опрессовки у дайкина - 42bar, у остальных - 41,5bar.
благодарю за инфу.
к этому я и клоню. Что нах такие давления опрессовки в наших широтах.
если поискать то запросто... К примеру в июле когда солнце почти круглосуточно жарит, кто замерял температуру около глухой кирпичной стены на солнечной стороне на уровне второго этажа?где это у вас такие температуры?
05E2110B-09EC-4CFC-B360-D29126747336.jpgSSA, Специально посмотрелE8981F39-1A6F-499C-991F-789EA99BBCFF.jpg