Я пользуюсь TESTO550-2 уже год пока нормально !!!
Дабы не плодить темы, тут вопрошаю.
Витрина низкотемпературная (-18) BXL-1511.10
Может кто скажет норму заправки?
А то что то замного лезет
Во во и ток у Sc15CL хотелось бы услышать ( прошу пардону за скромность)
genn, ну ты то чего.. в архиве даташиты есть подробнейшие.. а гугл сразу на первой странице выдаёт))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Ну затупил.ну ты то чего
Видел я эту книжку
sc15.png
Но при токе 1.6А почти 2 Кг
Наполовинуконденсатор то как наощупь не залитый
Дык как взвесил баллон,да пощупал конденсатор, так репа зачесалась. Хотя и на режим вышла шитенько.
когда остановится по уставке при следующем включении пощупай кмпрессор пару минут))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Царство небесное ТС вадим юрьевич, но с момента появления китайского мановакууметра стал заправлять коммерческое по температуре кипения. Результат поразил - попадание в дозу буквально 99%! Причем для случаев, когда "промахнулся" с компрессором - тоже))))
Присоединяюсь. Царство небесное , земля пухом …….
Не , 99% это уже идеал , температура кипения тоже в зависимости от многих факторов , поэтому с Вами не соглашусь . Если бы было так просто ……. . Спорить с Вами не буду ( зубы может и не выбьете , не расшатаете , ) Дабы это не аксиома , а только предположение .
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Ну не знаю, но разницу почуйствовал сразу, дал на глаз, перепроверяю на рабочей температуре - все классически!
Речь про тот, который цифровой?
А какая разница между стрелочным и цифровым в этом деле. Нет ну с цифрами конечно приятней, но ведь зависимость температуры кипения от давления есть и на обычном стрелочном моновакууметре.
Можно поподробнее? А то который день в голове вопрос крутится, все ни как не въеду.
Ребята - с цифрами однозначно точнее. Даже несмотря, на то, что у него ноль съезжает на 9 делений, все равно, изменение на одну цифирку заметно стразу. У стрелочного мановакууметра черточки идут через 5 делений цифрового, как минимум.
И вот не могу объяснить, но например коммерческое на минус 15 уваливаю давление на минус 12, и к моменту окончания она крутится в районе минус 17 (это ноль град. по Фаренгейту).
Так купи прибор, и асилифай!!!))))
Я щас на мм рт. ст. и прочие единицы не смотрю, по температуре кипения намного интереснее!
больше "экономичности", особенно в моноблоках. Где при одинаковых конденсаторах и испарителях ставят три разных компрессора. А если вспомнить старые лари дерби у которых испаритель был до самого дна, а заправка на маленьком ларе такая же как сейчас на больших.
Производитель исходит больше из экономичности производства, а не об оптимальных режимах работы
Последний раз редактировалось mihail97; 21.12.2013 в 16:17.
Социальные закладки