Сообщение от
mihail97
Только полные данные по конденсатору и компрессору и режиму работы, чтоб проверить правильно подобран конденсатор или нет.
если тепловая мощность передаваемая компрессором в конденсатор меньше производительности конденсатора в рабочем режиме, то всегда на выходе конденсатора будет жидкость.
вот пример расчета конденсатора для высокотемпературной нагрузки 16квт и с максимальным кипением +10°с.
максимальную температуру воздуха перед конденсатором принимаем например +40°с. дельту конденсатора 10°к. конденсация получается 50°с.
выбираем компрессор zr72kce-tfd на фреоне r22. режим кипение +10°с, конденсация 50°с, переохлаждение 2°к, перегрев 5°. трассы почти нет, в расчет не берём.
получаем холодопроизводительность 19,24квт, потребляемая мощность 4,79 квт. тепло отдаваемое в конденсатор 24 квт.
выбираем например конденсаторы от фирмы есо, по шумам нет ограничения, берём четырех полюсники. по методике из каталога получаем каталожную мощность 41.4 квт.
вот от неё и пляшем.
получаем ксе 52а2 каталожная производительность 44.8квт. производительность в рабочем режиме 27.9 квт.
если надо с запасом берём ксе 52а3. 52.6 квт.
в рабочем режиме 32.7 квт.
можно по другому, берём тепловую мощность отдаваемую в конденсатор 24квт, берём запас 20%, получаем требуемую мощность конденсатора в рабочем режиме 29 квт.
только её нужно перевести в каталожную.
в каталоге производительность конденсатора даётся при условиях r404, температура перед конденсатором 25°с, конденсация 40°с. высота -уровень моря.