Двух ступенчатый ,не менее 78литров в мин.Тогда будешь улыбаться.
У меня напрашивается резонный вопрос.. Только два сплита поставить? Или ты решил заниматься этим обстоятельно?
Если на два сплита, то проще людей вызвать. Дешевле. А если заниматься, то двухступенчатый от 70 литров и до 110. Смотря что будешь делать. В практике могу сказать. Что для блоков до 60, 85 л/мин, две ступени хватит. Даже для некоторых полупромов 90-120 пойдет. Просто дольше надо ваккумировать. А вот дальше нужен побольше ваккумник))
Хочешь сделать что-то хорошо- сделай сам! Далеко не все приглашённые установщики сделают всё качественно, где нибудь обязательно нахалтурят!
У нас в городе редко кто из установщиков вакуумирует бытовые 7-ки и 9-ки с короткой трассой, просто продувают фреоном! И трассу в стене без утеплителя ведут, и стакан стену не ставят! Не все даже гратоснимателем пользуются! Конечно есть и добросовестные, но их меньше.
А насчёт вакуумника скажу, что для бытовых сплитов не выше 12-шек вполне хватит двухступенчатого китайца на 40 л/мин., ну если конечно трасса не 20 метров. Просто вакуумируйте не 15 минут, а 30-40, и всё будет отлично! За 40 минут даже мелкий насос весь воздух вытянет. Но только не воду! Если есть подозрения, что при монтаже в трассу попала вода, вакуумировать нужно не менее часа при температуре на улице и в помещении не ниже +25 градусов. Если температура ниже +25, то прибавляем 30 минут на каждые 5 градусов снижения температуры. Ну и вакуумник двухступенчатый и желательно побольше.
Конечно Вы правы- чем ниже температура воды, тем больший нужен вакуум, что бы вода закипела. Есть таблица зависимости. А то, что я писал выше- это на тот случай, если нет вакуумметра с точной шкалой вакуума, а лишь мановакуумметр с ущербной вакуумной шкалой в китайском манометрическом коллекторе.
Я пользуюсь вот таким: http://aholod.ru/item/325/ Для девяток и двенашек хватает. Зато компактный и лёгкий!
Вакумник 52л/мин двухступенчатый качает хорошо 30-40мин вакуум хорошый бытовой промышленый холод отлично .Проверка вакума 10-15мин пуск фреона по норме пользуюсь насосом лет5 проблем небыло.
приведенный на первой стр. манометр на 410-м фреоне выбивает. что делать чтобы этого не происходило? (отдельного крана нет)
в магазине продавец сказал, что когда даешь давление, то он шкалит и клинит стрелка - только выкидывать.(r410a) а как его отключить, чтобы не запустить воздух?