R22\142в - отечественная смесь заменитель R12,то же , что и 406 ,но без 4% R600. есть несколько вариантов -для камер и для герметичных, отличающихся процентным содержанием .заправляются жидкой фазой.не надо это в бытовые лить,r12 ещё продаётся.
R22\142в - отечественная смесь заменитель R12,то же , что и 406 ,но без 4% R600. есть несколько вариантов -для камер и для герметичных, отличающихся процентным содержанием .заправляются жидкой фазой.не надо это в бытовые лить,r12 ещё продаётся.
coolerman65, спасибо за помощь!
сегодня привезли ещё один по горантии у него фильтр был ледяной и х\к не морозила я так понял что он был забит поменял отваккумировал и сразу пошол холодить нормально что там было засор....
благодарю я впринципе так и думал спасибо!
даже в самых крутых приборах умирает сам датчик.,на моём cps примерно раз в пол года надо менять голову.иначе тоже орёт без дела.
у Refco Startek срок службы сенсора по инструкции - 30 часов работы.
откуда вы почерпнули эту формулировку и что под ней подразумеваете ?ресурс сенсора напрямую зависит от его "отравления
но убить можно и за час... кстати самый старый и безотказный прибор у меня в конторе Refco Tif уже семь лет как жив причём пылинки с него не сдувают в работе всегда. сенсор примерно живёт около года ну минимум месяцев семь. вот новый Cps Ls3000 не порадовал в "грязном" помещении плохо отстраивается от фона хотя чувствительность у него очень хорошая. короче только дизайном от предка Ls790 отличается вероятно. (конечно это моё субъективное мнение)
вопрос о формулировке "отравление" а не о сроке службы сенсора. возможно имеется ввиду чрезмерная подача газа ( сверх диапазона сенсора) и временное зашкаливание ?
ну и как по вашему сия болезнь лечится ? углем активированным ?
с прибором аккуратно обращатся надо- вот и весь рецепт....
Социальные закладки