Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 51 из 51

Тема: Проблема при первом запуске кассетных кондиционеров.

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Это меняет дело. "Долбить" поставщика, он в свою очередь будет "долбить" сервисников. Главное не дать затянуть решение вопроса!
    Так и планируем но для начала нужно основание. Поэтому будем перекидывать поэтапно с работающего К3 на неработающий К1. На каком то из этапов вылезет что не работает

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stager Посмотреть сообщение
    У нас так же с теми с кем давно работаем.
    В нашем случае первый раз монтировали оборудование этого бренда.
    Надо запомнить этот бренд

  3. #43

    По умолчанию

    Решил проверить свой проблемный кондиционер но 60 кассета, запая нет. Надо рыть в другое направление.
    ПААА.jpeg

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Решил проверить свой проблемный кондиционер но 60 кассета, запая нет. Надо рыть в другое направление.
    ПААА.jpeg
    Доброго утра. Как проверял? В.Б снимался? Пробовал на одном В.Б К1, пришлось демонтировать по месту разбирать В.Б не было возможности, леса не собрать нормально лотки электрики и слаботочки мешают. Работать без ограждения черевато плюсом кругом дорогущая техника на стеллажах. На демонтированном подключил баллон пробовал продуть фреоном, ничего не получилось, потом только сообразил что так не проверить. Тупанул конкретно.https://drive.google.com/file/d/1-jr...usp=drive_link

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    В данном случае это "приговор" испарителю. По какой-то причине он не работает полностью.
    Не работать полностью он может из-за проблем с дистрибьютором - забит мусором, запаян, дефект самого распределителя.
    Как устранять - это уже свобода для творчества, можно, к примеру, тонкие трубы пообрезать, а потом соединить муфтами, толстую просто выпаять, можно все распаять, но в любом случае надо демонтировать испаритель.
    Да скорее всего мусор, мой косяк не уследил. Пробовал продувать давлением 41 кг но пока кран откроешь не то, не помогло. Попробовал способом когда сварщиком на трассах работал. Результат есть. Оба В.Б обработал, смонтировал вакуум, заправка. Запустил все норма.Заработали. Неделю уже даже больше не звонят с магазина. После того как запустил дня через два заезжал все хорошо. Вывод надо делать все самому. 4 монтажника и три из них стажеры. обьяснял показывал ну где то и прошляпил. Изделие не причем зря на завод грешил.https://drive.google.com/file/d/1-ea...usp=drive_link

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stager Посмотреть сообщение
    Доброго утра. Как проверял? В.Б снимался? Пробовал на одном В.Б К1, пришлось демонтировать по месту разбирать В.Б не было возможности, леса не собрать нормально лотки электрики и слаботочки мешают. Работать без ограждения черевато плюсом кругом дорогущая техника на стеллажах. На демонтированном подключил баллон пробовал продуть фреоном, ничего не получилось, потом только сообразил что так не проверить. Тупанул конкретно.https://drive.google.com/file/d/1-jr...usp=drive_link
    С разбором вроде проблем не было, высота 4 м.
    Снял испар и подключил его к наружке онофу 9

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,706

    По умолчанию

    Ничего, что мощности не сопоставимы? 9-ки просто не хватит наполнить испаритель 60-го блока.

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    ИМХО, нормальное равномерное обмерзание после паука. Похоже на недостаток фреона. Надо посмотреть, откуда начинается обмерзание.
    И еще. Какого диаметра трубы на этих кондиционерах?
    Последний раз редактировалось SSA; 22.09.2024 в 18:13.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, нормальное равномерное обмерзание после паука. Похоже на недостаток фреона. Надо посмотреть, откуда начинается обмерзание.
    И еще. Какого диаметра трубы на этих кондиционерах?
    Конечно газа не хватает, все верно. Мне важно было посмотреть обмерзает или нет. Обмерзает сразу от наружки 9 тк мощя/газа мало и газа наполнить испар не хватает.
    Труба у 60Бту 3/4 и 3/8
    У 9Бту 1/4 и 3/8

  9. #49
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,706

    По умолчанию

    По хорошему, на этой длине я бы заменил у 60-го блока трубу 3/8 на 1/2-ю.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    По хорошему, на этой длине я бы заменил у 60-го блока трубу 3/8 на 1/2-ю.
    А какая там длина? И какие параметры могут улучшиться при замене трубы?

  11. #51
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,706

    По умолчанию

    В первом посте. Сопротивление трассы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •