Три в параллель и возможно неравномерная нагрузка по конденсаторам, один не догружен, а другой перегружен. От этого тоже конденсация растет.
так получилось.
Заказчик платит деньги и всегда хочет сэкономить. Просто кто делал расчёт теплопритоков и холодопроизводительности оборудования, все вопросы туда. Должны были прописаны условия работы оборудования и заказчик поставлен в известность. С другой стороны заказчик в праве потребовать температуру за единицу времени и как это будет сделано поставщиком оборудования его не касается. Если поставленное оборудование не тянет режим работы, это вина поставщиков и расчётчиков, но ни как не заказчика.
Ты немного не понял с циферками.
Оборудование работает нормально и в жару.
Просто встречаются неблагоприятные факторы для работы конденсаторов. И формула - температура на улице плюс дельта Т конденсатора не всегда равна конденсации. Самый худший вариант, когда к твоему установленному конденсатору, потом устанавливают кондиционеры дующие на конденсатор.
Это я что то не понял или кто то не понял почему ставят кондиционеры дующие не конденсатор. Это из серии когда заказчик говорит " зимой холодильник работает нормально, а летом всё тает и бежит". Не по климату укомплектовали оборудование и возможно не правильно сделали расчёт теплопритоков и окружающего воздуха. Ждите зиму или ставьте на конденсаторы для охлаждения ещё один холодильный агрегат и получится агрегат 2 степенями охлаждение конденсации.
если не правильно устанавливают оборудование и ещё подогревают в жару конденсатор. это перебор. Не может оборудование работать в таких тех условиях. В таких ситуациях хорошо помогает хороший теплообменник. Уложить жидкостную трубу которая идёт после фильтра к всасывающей и хорошо прижать, закрыть теплоизоляцией. Получится простейший теплообменник. Который будет снижать температуру конденсации сохраняя высокое давление, при этом получим хорошее разряжение. Если всас будет идти хорошо мокрым или будет браться снегом, что ещё лучше. Это решение может решить проблему.
Или кардинально решить вопрос. К примеру на всас. труба д=22мм путём отрезания её одеть трубу д=28мм. Восстановить всасывающую трубу. Заглушить по краям трубу на 28мм. Врезать жидкостную трубу д=12мм в начало трубы д=28мм и вывести с другога конца. Вот вам и готовый регенеративный теплообменник.
Социальные закладки