А R600 нормально совмещается с минералкой?
Нашел вот такую таблицу. Это правильно?
https://xn----8sblcraoecflfgcby2b5c8...z0st2372986306
Вот тут я чего-то не понимаю. СК работает с фреоном R12, соответственно масло в нем минеральное, СКР работает с фреоном R134 - масло синтетическое. Если заменить СК на СКР и заправить R12, то R12 будет работать в паре с синтетическим маслом, но везде пишут, что они не совместимы. Где-то что-то не так или я напутал?
хочешь углублённых знаний? Изучи св-ва газов и такую характеристику как растворимость в маслах. Скачай приложение" линейка холодильщика" уверен много интересного узнаешь.Где-то что-то не так или я напутал?
если компрессор с синтетическим маслом заправить фреоном работающем на минеральных масле проблем никаких не будет. Если компрессор с минеральным маслом заправить фреоном работающим на синтетике, масло пойдёт хлопьями и позеленеет. Потеряет свойства смазочного действия.
Ivan_77, одна пособие ремонтника, поисковик по имени сразу выдаёт
Я правильно понимаю ситуацию: у меня морозильник был на R12, т.е. масло минеральное, хочу поставить компрессор на R600, но он сейчасбез масла. Если я залью в него синтетическое масло и заправлю систему R600, то проблем не возникнет даже не смотря на то, что в системе могут быть остатки старого минерального масла?
нашел!
пособие для ремонтника, п. котзаогланиан
817 страниц!
пробежался по содержанию - достаточно интересная тематика. буду изучать)). вот никак не думал, что снова придется грусть гранит науки))).
Ps. сегодня отпаял старый компрессор, распополамил его, достал мотор. сгорела стартерная обмотка. возникла мысль достать обмотки и отдать в перемотку (сам я с этим точно не справлюсь), но достать не смог, там достаточно хитрая конструкция: вниз обмотки не достаются - мешает ротор, а ротор не снимается, т.к. плотно связан с эксцентриком. поскольку цели «добыть медь» у меня нет и хочется восстановить его работоспособность, то вандальные методы в виде зубила, молотка и кусачек я пока применять не стал. буду искать варианты как разобрать, ибо, как я на сейчас понимаю: родной компрессор в любом случае лучше, чем какой-либо «левый».
Ivan_77, есть золотое правило, минералку на синтетику можно, а наоборот только с промывкой системы, что очень плохо и ненадёжно, лучше вообще избегать такой замены. Есть простой опыт при случае можешь повторить; в слитую в стеклянную банку синтетику капни несколько 2-3-4 капель минералки и увидишь как она засверкает искрами и буквально через несколько минут станет жиденькая как водичка, смазывющих качеств ноль...