Спасибо за ответ! Не нашол Bono-Sistemi он был на 600 и балон с 134 у меня на 13.6 кг - нет таких точных весов чтобы заправить по массе ,а надо всего лишь 55 гр. по етому и заправлял по давлению!
Спасибо за ответ! Не нашол Bono-Sistemi он был на 600 и балон с 134 у меня на 13.6 кг - нет таких точных весов чтобы заправить по массе ,а надо всего лишь 55 гр. по етому и заправлял по давлению!
134-го раза в два надо больше... Ещё нюанс: в компрессоры на 600-м, как правило, залито минеральное масло. Часть масла остаётся в системе при замене компрессора, а 134-й не очень "дружит" с минералкой. По уму, нужно было промывать систему, ну да ладно... Кроме того, "Норды" славятся утечками в запененном испарителе холодильной камеры, а утечка зачастую "тянет" за собой компрессор.
Надо было просто стравить газ... Так, чтобы всасывающая трубка не обмерзала и не "потела", но испаритель холодильной камеры был полностью обмёрзнут. Лучше всего регулировать количество хладагента, повернув ручку терморегулятора до упора вправо (чтобы не выключился в неподходящий момент).
Я уже сам понял!!!! Ну так как у меня 134 валом поетому и заменил! А систему я промыл! Так что теперь - методом дозаправки и стравливания? как думаете?
Большое Вам спасибо за понимание!!! Буду пробовать!!!!!