я могу купить такой бак от теплонасоса на 3 тонны даже , запаса хватает на 1 день а места занимает пол ванной так что лучше тёплые полы
прошу ещё один совет по теме если я откручу краник от одноразового балона R600а он закроется или весь фреон выйдет? а то я пробовал он чтото не хочет вроди закрыватся там ещё немного фреона есть хотел бы сбыть отдельно краник не знаю. как быть
я знаю что горит круто он уже загорелся 1 раз )) проблемма в том что он понемного выходит там гдето утечка есть я его выставил на балкон конечно но хотелось бы чтобы утечки небыло ну ладно пусть себе выходит мне не жалко мне он сделал то что я хотел , на днях наконецто весна прийдёт , будет плюсовая температура буду испытывать свой агрегат
вот именно что мой с накидной резьбой под чтото похожее на автомобильный нипель а как откручиваю - шипит и холодное до ужаса можно пальцы обжечь
Возьми обычным компрессором дунь все равно потом перед заправкой вакумировать будеш когда создаш давление с распылителя с моющим средством от посуды побрызгай где пропускает будет пениться
добрый день, спасибо модераторам что не закрыли тему как знали что будут проблеммы с ним
вобщем проработал агрегат 5 дней славно отапливал квартиру с большой экономией энергии потом начала скакать ошибка е8 ,плохо греть ,сразу я думал что это за много изобутана и типа за большое давление и ошибка, когда перевёл с немецкого инструкцию оказалось что за малое давление , сегодня снял это устройство с балкона и обнаружил лужицу масла под трубками , масло а также фреон прямо щас полным ходом вытекает через вот такой вот клапан http://krts.ru/product/klapan-kondic...hnyj-2-35-mpa- с низу , там есть чтото типа болтик залитый чемто белым и именно щас валит через него наверное сделалась щель или была просто весёлый специалист не доглядел
как я понимаю там идут 2 капиляра 1 напрямую другой через этот клапан по этому к уважаемым специалистам наметилось ряд вопросов
1 может ли начать вытекать именно изза того что я добавил изобутана?
2 мог ли "специалист" незаметить утечки ? он проверял на 20 атмосфер азотом
3 можно ли тот клапан выпаять и пустить напрямую 2 капиляра?
4 если нет - можно ли както его отремонтировать? а то я тут таких не нашол
5 как я понимаю компресор потерял много масла , сколько в среднем надо масла на 2 кило R407C ? и можно ли его както залить без промывки?
спасибо что отвечаете
Ой зови мастера, чтоб утечки ликвидировал! А так и будешь мучиться! Или весна рядом и тепло пришло? Мастер дырочку для фреона ликвидировать должен!
пустил мастер напрямую без клапана теперь не греет нихрена хотя его масло и фреон там есть вобщем греет 1 к 1 и нету звука сычания как было с тем клапаном и при выключении слабое сычание быстро прекращается , что будет если я заглушу тот капиляр и будет только один тот что ходил изначально без клапана? а то я понимаю ему щас капиляров слегка многовато
поджал один капиляр начало греть как думаете поджимать до конца? или оставить как есть?
Да уж и баллон с 600-м в перемешку с 407-м умудрился продать? Или не успел.