FDC1008HES3 в эксплуатации более 10 лет, работа на серверную.
НБ - 5 этаж, ВБ - 1 этаж.
Норма в контуре R22=7кг.
При утечке R22= 3 кг ( осталось в контуре 4кг!!!) вышел из строя компрессор - поршневик.
Датчик LP отсутствует, термодатчики инерционные, не спасли компрессор, оставшийся без масла.
https://clck.ru/MPC9j
Это типовой дефект.
игнат:"Крякнул по причине утечки газа более 60% и невозврата масла.
и отсутствия защиты по гизкому..
Ну и блок наружки 20 метров выше , а до внутрянки дальней 70 метров.."
http://holodforum.ru/showthread.php?t=26019
Уважаемый elden, какие действия в этом случае надо предпринять - ?
Допускается ли установка на сервисный порт доп. датчика LP c разрывом цепи датчика HP - ?