это фото было, нет фото дюзы.
маловато будет.
вот смотри компрессор zf13 имеет 6.7 квт при -40*с кипения, 45*с конденсация, переохлаждение 3*к, перегрев 11*. прога кипение меньше -40 не ставит. ну прикинем приблизительно.
маленькое трв со вставкой 1.5 даст примерно 1квт, если не прижато. пересчета на -40 для хонувэй нет, поэтому ориентируюсь пока по данфосс. надо будет поискать таблицы или прогу пересчета для хонувэй.
основное трв со вставкой 2,5 пропустит 2...3 квт. надо максимальную вставку 4.5 она даст 5 квт.
Если как-то работало, то зачем сюда с вопросами пришли?
Вам несколько человек говорят одно и то же, что ТРВ мал, а Вы упираетесь...
И, плюсом, небольшая утечка, по-скольку, по Вашим же словам, периодически приходится дозаправлять.
Так там в работе оба ТРВ обмерзают, получается их производительность суммировать надо? Если есть чем скачать фреон из контура - скачай, почисти сетки на дюзах, возможно заработает всё. А как и до какого уровня вакуумировал?
А они и чистые обмерзать будут, кипение около -45*С, а конденсация 25*С.
Производительность меньшего трв примерно 1...1.5 кВт, в расчете учитывалось.
Это информация по компрессору при Т кипения -40С, крайняя точка в диапазоне. Производительность компрессора 1,8 кВт8AEF276C-10A3-42CC-9265-43AE987B8D0C.jpeg
9275EBFC-50C4-4002-B5B1-1CB4486792DD.jpeg47276285-17F4-4C98-B4C5-E2E9226DF84A.jpeg
При Т кипения - 30С производительность 2,8кВт. Эмпирически при -50С примерно будет 0,8кВт. Ну вот ТРВ и вставку можно подбирать под производительность 0,8-1,2 кВт
Так как камера для лабораторных испытаний , и режим работы специфический . По программе так: в камере + 20 за 30-35 минут она выходит на режим в -40 и такой режим держится на протяжении 5 часов и отклонения в температуре по графику не больше 1 градуса .
И когда камера вышла на режим то начинают работать электромагнитные клапана , и трв соответсвенно. Клапана начинают или житкарь добавлять или газы с выхода компрессора . Как то так
Сейчас посмотрел расчет трв, таблицы пересчета на хонувэй не нашел, только две таблички на кипение +4 и - 30. Получилось, что вставки хонувэй 1.5 и 2.5 соответствуют данфосским 1 и 3. Даносские при -50 кипения и конденсации 40 имеют 1- 0.8кВт (минимум 0.15 кВт) и 3-1.5 кВт (минимум 0.4 кВт).
Получается, что второе трв льёт постоянно и держит работу компрессора, чтоб не отключался на мин кипении.
Все верно . Втрое работает норм. 03BF5B42-159C-451E-AA57-7E425BD3AC36.jpeg вот клапана , одно на компрессор впрыск жидкоря, второе впрыск газа из выхода компрессора