Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 32 из 32

Тема: Можно ли ТРВ поменять на капиллярку?

  1. #21
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ...секционный-значит для уменьшения гидравлического сопротивления выполнен из отдельных секций с общим коллектором. подача-дистрибьютер (краб, паук) на каждую секцию...
    Ясно. Спасибо за подробное и точное разъяснение!

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Я тут на бонете "Сибирь" впервые увидел ТРВ под пайку... Фото - ниже. Никаких гаек там не заметил. Для себя решил, что при первой же возможности выкину его и поставлю капилляр... ))) Думаю, случай предоставится очень быстро - на бонете компрессор CAJ гремит, ставили его за год до меня. Компрессор поставлен мощнее, чем надо, плюс по высоте он не проходил - даже подушки на лапах подрезаны... Пытался что-то исправить поначалу, сделать потише, да бестолку...
    Если полностью протягивает и не заливает зачем его менять? Со сменной дюзой и регулировкой перегрева конечно спокойней для души. А промыть и обратным ходом можно, не выпаивая.

  3. #23

    По умолчанию

    Мужики, не обижай наших! Ведь ТРВ это ОН! Вентиль, а значит - Мужик! а не "оно"....

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    30.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    В жизни всё бывает-разбери ТРВ и выбрось толкатели. Будет работать,но не долго.Всё равно придётс менять!

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил22 Посмотреть сообщение
    В жизни всё бывает-разбери ТРВ и выбрось толкатели. Будет работать,но не долго.Всё равно придётс менять!
    товарисч... ты безнадёжно застрял в эпоху ФАКов, ИФов и ТРВ-2М... ещё про проставку-дроссель с дырой на 0.8 вспомнил бы... какие толкатели ты видел на данфосе-хонейвеле-алко.. а?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26

    По умолчанию

    михаил22, ты хоть темы то почитай, ИФ и ФАКи остались в прошлой жизни, я последний раз сталкивался с такой техникой 3 года назад, когда просто выкинул и поменял его на Битцер

  7. #27

    По умолчанию

    Чушь, дело не в боязни. Если на системе стоит ресивер, то разумеется, нельзя ставить капиллярку. Надо делать дозированную заправку. Капиллярка хороша на бытовых холодильниках, и при серийном выпуске холодильников. А так, конечно, если времени не жалко, можно и с капилляркой и заправкой покувыркаться.

  8. #28
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Для себя решил, что при первой же возможности выкину его и поставлю капилляр...
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Дмитрий-69, это удел деревенских (в плохом смысле этого слова) холодильщиков менять трв на капилляр
    "Каюсь, каюсь, каюсь...".

    Цитата Сообщение от palladin38 Посмотреть сообщение
    А промыть и обратным ходом можно, не выпаивая
    Я всё-таки вырезал, промыл, и обратно впаял.

  9. #29
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NEugeny Посмотреть сообщение
    Если на системе стоит ресивер, то разумеется, нельзя ставить капиллярку.
    Нельзя если нет соленойда на жидкостной, а если он есть, то можно...

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    то можно...
    Но, не нужно)))

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Нельзя если нет соленойда на жидкостной, а если он есть, то можно...
    Но, не нужно)))
    Почему? Поясните.

  12. #32
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    у мну на пивняке (заводике) на 18-х ФУУБСах, снятых с мехсекций стоят года 4 уже капилляры вместо ТРВшек, ибо их давно уж не выпускают под 12-й, а затарки все кончились.)) Пробовал Данфосс под 134-й ставить и регулировать-не понравилось чёт... Ресиверы стоят на своих штатных местах)) И усе прекрасно работает, ибо деньгу платят исправно.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Как рассчитать капиллярку?
    от yuzhakoff в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 11:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 16:36
  3. вопрос про капиллярку и фреоны
    от sergej3105 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 23:59
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •