А я бы люнит поставил AE1412Y, ну этот кубигель, гамно откровенное, у нас уже днем с огнем не найдешь, все отказались от них. Ну или асперу на крайняк
А я бы люнит поставил AE1412Y, ну этот кубигель, гамно откровенное, у нас уже днем с огнем не найдешь, все отказались от них. Ну или асперу на крайняк
Всем добрый день (у кого уже вечер)! Не хотел открывать новую тему, так как морозильный ларь - тож же "Бирюса 560".
Ситуация следующая: накрылся компрессор, при такой вот жаре +31. Вариантов восстановить быстро - не очень много из-за отсутствия компрессоров (тех, что были перечислены в предыдущих постах).
В наличии есть CAJ9480T, R404a, синтетическое масло. Как вариант: меняю масло минералку на синтетику, промываю систему и заправляю R404a. Хотелось бы услышать мнения по поводу данных манипуляций... Фуражками прошу не кидаться. Спасибо.
Cаныч,Если даже сделаешь что собрался то как ты его туда затолкаешь?
Родной если со стёклами AE1417Z.
В охлаждении среднетемпературного компрессора большое значение имеют пары откачиваемые из испарителя , коих при работе в низкотемпературной области мало.
cаныч, вот только сегодня костерил такого вот умельца! в прошлом годе он на ларь данкар (404а) поставил компрессор 2125е (22-й), а когда в этом году он вылетел, то бегло осмотрел и заключил - выкинуть! как потом оказалось - компрессор пострадал при вращении на-сухую, все масло выгнало в систему.
так вот - при попытке его вскрыть пол-помещения было залито пеной компрессорного масла, а потом это масло горело в дымило со всех трубопроводов, потерял минимум 3 часа на 5 несчастных паек...
уверен, что твое маслице для 404а не поступит точно также?