Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 52

Тема: Причина залома толстой трубы - 3/8".

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Если пайка еще и без азота, то окалины будет столько, что масло в компрессоре почернеет.
    В комерческом холоде не чернеет, но там на все всегда фильтр, но и паяк на централях во много раз поболее.
    И монтаж всегда в хлыстах, даже если это 3/8.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При монтаже магистрали 30 м было две стратегии:
    1 - две бухты по 15м (1 пайка),
    2 - 15 палок по 2м (15 паек).
    Какая стратегия правильная?
    Какая легче та и правильная. А вообще пайка это потенциальное место утечки, чем меньше паек тем надежней.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Какая легче та и правильная. А вообще пайка это потенциальное место утечки, чем меньше паек тем надежней.
    Да ну на-если все доступно то пайка самое надежное соединение.А вот гайка или роталок-особенно если вибрация есть…

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Да ну на-если все доступно то пайка самое надежное соединение.А вот гайка или роталок-особенно если вибрация есть…
    Тут ключевое слово если все доступно?

  5. #5

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Скажу по секрету.
    Труба диаметром больше 5/8 в рулонах - редкостное Г... с тонкими стенками.
    Есть у меня пара бухт 7/8 и 3/4, но используются только короткими кусками при монтаже мультизон.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Не знаю как у вас в коммерческом холоде, а в сплитах всасывающие фильтры не ставят. От слова СОВСЕМ.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не знаю как у вас в коммерческом холоде, а в сплитах всасывающие фильтры не ставят. От слова СОВСЕМ.
    Так и у нас в сплитах не ставят, от слова совсем.
    Просто всасывающий фильтр упамянут тут в связи с потерями давления, потеря давления в 3°К не означает, что температура по концам фильтра будет три градуса.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Да ладна, я так, прикалываюсь.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Это технология опытного монтажника.

  11. #11
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Это технология опытного монтажника.
    я так и подумал

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Если руки сидеть мешают опытным мастерам, то и пайка и вальцовка потекут.
    Есть примеры сплитов, работающих 10-15 лет и на охлаждение и на обогрев на заводской заправке.
    Не уверен в своей пайке или вальцовке (которая, кстати, не потечет от вибраций, если гайки затягивать с нужным моментом) - опрессовывай.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если руки сидеть мешают опытным мастерам, то и пайка и вальцовка потекут.
    Есть примеры сплитов, работающих 10-15 лет и на охлаждение и на обогрев на заводской заправке.
    Не уверен в своей пайке или вальцовке (которая, кстати, не потечет от вибраций, если гайки затягивать с нужным моментом) - опрессовывай.
    Ну если б все так было хорошо с паянными соединениями, то наверное большая половина на форуме осталась бы без заработка.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Ну, так это те, кому руки сидеть мешают, обеспечивают работой.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Не обижайте FBT!
    Без него на форуме будет скушно. Так хоть он будоражит фикс-идеями.

  16. #16

    По умолчанию

    Такую тему раздули на пустом месте. Причина залома труб одна. Кривые руки. FBT скорее всего перечислил те причины при которых у него заламываются трубы. Одно не понятно. причина 7 (пайка с расширителем меднофосфорным припоем)? Причём тут меднофосфорный припой, непойму?

  17. #17

    По умолчанию

    Вообще большая часть причин вообще не понятна как это может быть. например "при вальцовке" или "при одевании гофры" "удар хлыстом об пол" Это как? такие причины меня шокируют, я узнал много новых причин залома труб.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Семен Семёныч! (R)
    Ты, наверное, забыл, что отожженная труба становится мягкой, мягче обычной и заломить её можно на раз-два.
    А удар хлыстом об пол, на самом деле, при нормальной толщине трубы. никакого вреда ей не наносит.
    Это, так-сказать, хау-ноу кондиционерщиков, использующих медь в бухтах (в отличие от холодильщиков, в основном использующих трубы в отрезках) - быстрое выпрямление труб.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А удар хлыстом об пол, на самом деле, при нормальной толщине трубы. никакого вреда ей не наносит.
    Это, так-сказать, хау-ноу кондиционерщиков
    Пришло вместе с электромонтажниками в кондиционирование, таким образом провода и кабеля выпрямляют для последующей укладки, довелось по молодости.

  20. #20
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А удар хлыстом об пол, на самом деле, при нормальной толщине трубы. никакого вреда ей не наносит.
    Это, так-сказать, хау-ноу кондиционерщиков, использующих медь в бухтах (в отличие от холодильщиков, в основном использующих трубы в отрезках) - быстрое выпрямление труб.
    Если бить трубой о голову "кондиционерщика" - соглашусь, ни какого вреда для трубы. Если о пол, то при любой толщине трубы она немного сплюскивается и чем больше диаметр тем больше "овальность". Вот только на прошлой неделе воевал с трубой 3/4 выровненной таким способом, монтажники от меня бегали , обещал отломать трубу и заставить съесть, к сожалению не догнал...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •