Получается все идет к тому,что sc21cl должен подойти.
Получается все идет к тому,что sc21cl должен подойти.
Ну вот вроде нешел!IMG_20170315_193445.jpg
Ну а родной как узнать?Подскажите.Или такой же мощности ставить?
У нас в городе тяжело найти danfoss.Аналог буду ставить.Например Aspera.
Ну а какая информация?Оттайка горячим паром.У меня только модель витрины и больше ничего.
я прошу прошения, я немного запутался и хотел задать ещё пару вопросов.
если есть оттайка. значит витрина скорее всего предусматривала работу ниже 0°с.
рабочий диапазон sm18cm и sc18cl одинаковы, но разные фреоны.
у меня не получилась по артиклу найти марку, как правильно подскажите я находил совершенно другие артикулы для sm18cm.
и почему при -6 будет ой, км sc18cl.
может всё-таки витрину эксплуатируют не в своём температурном режиме, судя таблице.
Ну не знаю за температурный режим.Уставка там ноль.Колбаса у них хранится.
555.png Так надо?
Михаил подскажите пожалуйста с температурным диапазоном. (sc 18 cl T° -35...-10) , а человеку надо +2...+6 ,тут нет нечего страшного, что нужно КМ работать чуть выше в режиме.
Спасибо огромное ,что не отказали с ответом.
Это мне понятно. Просто вчера перечитал, образовалась каша в голове. Сегодня на холодную перечитал, выписал рабочие диапазоны,t°, вообщем картина более менее по подбору сложилась.
Остался вопрос с подбором аналогов. Вот там предлагали Ампера NEK2172 GK.
A в таблицах аналогов стоит Т2172GK, но я не нашёл такой марки КМ у аспера. Я опять, что-то где-то упустил, не увидел.
С цифрами и буквами у Аспера я разобрался.
Социальные закладки