Спасибо всем что так активно помогаете.
Спасибо всем что так активно помогаете.
Вчера пробовал включать , за полдня опустил температуру +10 ,ниже никак не хочет, испаритель обмерз слабенько и не полностью , трубка всасывания влажная.
Серж - аппарат древнючий, проверь работу вентилятора на конденсаторе например. Это совсем не смешно - недавно я спалил кажется 3 (!) новых двухдатчиковых контроллеров подряд из-за того, что сильно тормозили оба движка на конденсаторе, внешне было не придраться, но сильно обмерзала обратка, и ее вода затекала по проводам сначала на клеммник, потом в контроллер. Т.е. нарушалась циркуляция хладагента.
Вариант 2 - поставил КТ? Параметры ее какие?
Всем спасибо поменял трв всё заработало.
Социальные закладки