Еще интересно силовой кабель нар. блока шел в комплекте и какой длины? На их сайте описывается как классическая.
Да, в комплекте шел, длина метров 5.
межблочный провод(тот что со штекером) делится на 2 зеленых, 1 черный, 1 синий. синий на 4-х ходовой клапан(так кажись называется), черный на вентилятор а вот 2 зеленых уходят под компрессор (плохой доступ точно узнать трудно), там я пощупал и на пальцах термопаста осталась, это тепловой датчик я думаю. А вот реле там я не нашел, и провода на компрессор идут через конденсатор (по крайней мере 2 их них). и я прошу повнимательней прочитать что я написал ранее и не один раз(такое ощущение что именно это игнорируют кроме dvs), У КАЖДОГО БЛОКА СВОЙ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ!
Блин, этот кондей мне уже мозг выносит. Ну как же компрессор может без релюхи работать.
Может и с релюхой, если контакты слиплись
Отследите силовой провод внешки.
ozmaid,Ты паречислил слаботоковые провода ,а на компрессор идут силовые и решающее значение имеет на какие клеммы внутреннего блока ты подключил! Перечисли какие клеммы есть на внутреннем блоке???
2012-06-19 06.57.21.jpg
фоткал с телефона, так что извиняйте. и где реле?
не брошу. много я тут тем прочитал, и думаю догоняю кое-что, только вот я неправильно объясняю или меня понимать не хотят. Проблема в чем? в том что залипла реле на плате или во внешнем блоке которое подает напругу на компрессор? а я вам говорю там нет реле во внешнем блоке, а во внутреннем нет провода идущего через реле на компрессор. схему я скинул, вот и скажите мне в чем дело если я уж такой недогоняющий!
Вот спасибо SWAK!Ваш вопрос наводящий. На внутреннем блоке есть 4 клемы. 1L | 2N | земля | 4L . И провод питания подсоединен к 3-м последним! Ну не может же быть так что 1L идет на внешний блок на 1 клему (на внешнем блоке 3 клемы. 1L | 2N | земля)?
И тут меня осенило!провод с внешнего блока надо было подключить на 1L | 2N | земля внутреннего блока а не на сеть!!! Но в свою защиту (хотя это отмазка) могу сказать что ранее кондеи этой марки так не подключались (честно, поэтому меня это поставило в тупик!). Пойду проверю!
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО SWAK!!!
Ну ладно не стоит так злорадствовать! я ведь и в во внутренний блок заглянул то сегодня только(во время их установки я отлучался, вот почему и проморгал ошибку)!кто знал что там 4 клемы-я же говорил что ранее такого не наблюдал!
А на счет
Ваше право!Все ошибаются рано или поздно!
И собственно чему вы не верите? что это был экзамен или что я установкой с 2006 г. занимаюсь? А зачем мне лгать? Вы не обижайтесь но вы не тот человек перед которым мне выглядеть в плохом свете не удобно и я здесь самоутверждаться не перед кем не собираюсь!
Да лопухнулся, ну сам над собой посмеявшись решив проблему, возьму на заметку! Но забегать вперед не буду провод я пока не поменял, так что...