Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 37 из 37

Тема: Помогите любителю с LGEN 18Y5

  1. #21
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ozmaid Посмотреть сообщение
    ... парни которых научил и они типа сдавали экзамен (просто я с 2006 г. установкой занимаюсь, ...
    Переэкзаменовку им на осень перенести!!! ))))
    Хотя бы за то, что оставили "заказчика" (в данном случае - экзаменатора в роли заказчика) в беде. Нехорошо так делать.

  2. #22

    По умолчанию

    Еще интересно силовой кабель нар. блока шел в комплекте и какой длины? На их сайте описывается как классическая.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Да, в комплекте шел, длина метров 5.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    межблочный провод(тот что со штекером) делится на 2 зеленых, 1 черный, 1 синий. синий на 4-х ходовой клапан(так кажись называется), черный на вентилятор а вот 2 зеленых уходят под компрессор (плохой доступ точно узнать трудно), там я пощупал и на пальцах термопаста осталась, это тепловой датчик я думаю. А вот реле там я не нашел, и провода на компрессор идут через конденсатор (по крайней мере 2 их них). и я прошу повнимательней прочитать что я написал ранее и не один раз(такое ощущение что именно это игнорируют кроме dvs), У КАЖДОГО БЛОКА СВОЙ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ!

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Блин, этот кондей мне уже мозг выносит. Ну как же компрессор может без релюхи работать.

  6. #26
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Может и с релюхой, если контакты слиплись

  7. #27
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ozmaid Посмотреть сообщение
    Блин, этот кондей мне уже мозг выносит.
    Нет , это не кондей, а сам ты. Это элементарно , настолько, что если уж не можешь понять , то как учил других ...большой вопрос . Запутаться в проводах можно, но в принципе и схемотехнике на элементарном уровне, это копец. Бросай это дело

  8. #28

    По умолчанию

    Отследите силовой провод внешки.

  9. #29
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    ozmaid,Ты паречислил слаботоковые провода ,а на компрессор идут силовые и решающее значение имеет на какие клеммы внутреннего блока ты подключил! Перечисли какие клеммы есть на внутреннем блоке???

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    2012-06-19 06.57.21.jpg

    фоткал с телефона, так что извиняйте. и где реле?

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Нет , это не кондей, а сам ты. Это элементарно , настолько, что если уж не можешь понять , то как учил других ...большой вопрос . Запутаться в проводах можно, но в принципе и схемотехнике на элементарном уровне, это копец. Бросай это дело
    не брошу. много я тут тем прочитал, и думаю догоняю кое-что, только вот я неправильно объясняю или меня понимать не хотят. Проблема в чем? в том что залипла реле на плате или во внешнем блоке которое подает напругу на компрессор? а я вам говорю там нет реле во внешнем блоке, а во внутреннем нет провода идущего через реле на компрессор. схему я скинул, вот и скажите мне в чем дело если я уж такой недогоняющий!

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Вот спасибо SWAK!Ваш вопрос наводящий. На внутреннем блоке есть 4 клемы. 1L | 2N | земля | 4L . И провод питания подсоединен к 3-м последним! Ну не может же быть так что 1L идет на внешний блок на 1 клему (на внешнем блоке 3 клемы. 1L | 2N | земля)?

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    И тут меня осенило!провод с внешнего блока надо было подключить на 1L | 2N | земля внутреннего блока а не на сеть!!! Но в свою защиту (хотя это отмазка) могу сказать что ранее кондеи этой марки так не подключались (честно, поэтому меня это поставило в тупик!). Пойду проверю!

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО SWAK!!!

  15. #35
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ozmaid Посмотреть сообщение
    (вот тут будете смеяться, вернее скорее всего ржать) парни которых научил и они типа сдавали экзамен (просто я с 2006 г. установкой занимаюсь, а теперь не могу, здоровье не тянет, хотя ставил аккуратно и старался по технологии).
    Не верю я
    Цитата Сообщение от ozmaid Посмотреть сообщение
    И тут меня осенило!провод с внешнего блока надо было подключить на 1L | 2N | земля внутреннего блока а не на сеть!!!
    Это просто конец мысли, так я уже давно не ржал , сегодня ребятам расскажу, пусть тоже посмеются

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Не верю я

    Это просто конец мысли, так я уже давно не ржал , сегодня ребятам расскажу, пусть тоже посмеются
    Ну ладно не стоит так злорадствовать! я ведь и в во внутренний блок заглянул то сегодня только(во время их установки я отлучался, вот почему и проморгал ошибку)!кто знал что там 4 клемы-я же говорил что ранее такого не наблюдал!

    А на счет
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Не верю я
    Ваше право!Все ошибаются рано или поздно!

  17. #37
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Не верю я
    И собственно чему вы не верите? что это был экзамен или что я установкой с 2006 г. занимаюсь? А зачем мне лгать? Вы не обижайтесь но вы не тот человек перед которым мне выглядеть в плохом свете не удобно и я здесь самоутверждаться не перед кем не собираюсь!
    Да лопухнулся, ну сам над собой посмеявшись решив проблему, возьму на заметку! Но забегать вперед не буду провод я пока не поменял, так что...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 21:13
  2. Морозильный ларь LGEN TM-169 FNFW
    от Alexholod в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 07:48
  3. Морозильная камера LGEN F-175 NFW
    от aap в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 23:32
  4. Помогите любителю
    от 1besbes в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 07:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •