Похоже на схватку джедаев из параллельной вселенной
Ну, начнем по-порядку.
1. Нормального вопроса я не увидел.
2. Ты путаешь теплое с мягким - выгорает не от напряжения, а от тока. А ток зависит от выбранного в настройках типа ЭРВ.
3. Никогда не оставляю на объекте панельку управления. Чтоб у зака не появилось желания сначала посмотреть на циферки, а потом - что-нибудь поменять.
Все.
Да, ты сам не ответил на вопрос по поводу драйвера. tLan, pLan...
У карелов при изменении настроек необходимо изменить настройки в папке аварии . Бывает доходит до 3-4 папок. Если в одной какой то не изменили функция не работает.
Вообще на каком оборудовании работает этот контроллер.
Вообще почему решили поменять контроллер. Может датчик давления глючит.
В парогенераторе СAREL pHC UEX08L0010 применяется tLAN (J18 - тф. разъем).
Я посмотрел осциллом и сравнил с СAREL PCO5+ pLAN (J10 - тф. разъем).
Т.ф. разъемы одинаковые.
Осциллограммы +Tx/Rx и -Tx/Rx и цоколевка одинаковые,
отличие в питании +5V и +24V cоответственно.
Тыкать пульт от парогенератора ( tLAN ) - DC 5V
в контролер PCO5+ (pLAN) - DC 24V
не желательно - сгорит быстро.
Вывод:
Возможно, новое еvd0000e01 (tLan) уже дохлое.
Надо забить гвоздик - измерение цепи pLAN.
Сигнальная цепь pLAN соединяет:
контроллер CAREL 5+(трансивер VP3082)
и пульт PGD1000EV1 (трансивер ST485B)
через тф. разъем J10:
1:+24V,
2: GND (Go),
3: +Tx/Rx ,
4:-Tx/Rx ,
5: GND (Go),
6:+24V.
Сигналы pLAN с исправного контроллера ( разъем J11), без пульта:
+Tx/Rx
-Tx/Rx
А вы оба правда чтоле не знали, что tLan и pLan не взаимозаменяемы?
Ификтивному менагеру главное ; продать, больше, а остальное - пох.
И ификтивный менагер никогда не отвечает за свои ошибки.
Кто сказже, что это не так - пусть первым бросит в меня камень.
Да хрен их знает,у кого они берут..
Я, когда заказываю,то заксзываю конкретную модель. Если, вдруг,у меня девочка просто заказала без указания модели (бывает, когда с объекта звонишь в офис, чтоб заказала), то продающий менеджер обязательно перезвонит и уточнит модель.
"Долгая песня"? А теперь более длительным секосом заниматься в охотку, да? )
Мне не один раз в магазинах (не только холодильных) пытались впарить не то, что я прошу. А обычно я запорань знаю, что мне нужно. Пусть продавцы мне и недовольно что-то в итоге буркнут, зато у меня вопрос решён максимально быстро, и с магазином тёрок потом не возникает.
EVD0000E01 - tLan:
SSA, как всегда, прав.
Все очень просто, когда знаешь, где копать.
На шильдик под брюхом смотреть не надо.
Настройка с компа - VPM.
https://holodforum.ru/showthread.php...305#post651305
Социальные закладки