Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 31 из 31

Тема: Утечка

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Обратника между ресивером и конденсатором нет.Вход в конденсатор 7/8,выход 3/4.
    И, чего ты тогда хочешь
    Наверняка, ещё есть сюрпризы

  2. #22
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    697

    По умолчанию

    Завтра посмотрим,отпишусь потом.

  3. #23
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    697

    По умолчанию

    DACA21BE-9C20-407E-B0CB-B50DFDB074B3.jpgВсе норм,утечек нет.337572E5-835F-4362-8336-A3C884EA8FA0.jpgФизика процесса конечно интересна.

  4. #24

    По умолчанию

    Ничего интересного. Какой, уважающий себя фреон, будет сидеть в сосуде при температуре +20, когда есть возможность перебраться в сосуд с температурой -20?

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    697

    По умолчанию

    Он же не просто перебрался,а гуляет туда-сюда.

  6. #26

    По умолчанию

    Ну, гулять он может либо при работе аппарата, либо если меняются внешние условия. Как вариант - солнце поднялось(туча ушла) конденсатор нагрелся. Опа! А в ресивере холодней - погнали туда

  7. #27
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    697

    По умолчанию

    Установка отключена,в помещении тепло,давление в части(ресивер-конденсатор)одинаковое.В помещении плюс на улице минус.Медленно кипит в ресивере и конденсируется на улице,а потом стекает обратно.

  8. #28

    По умолчанию

    Так и есть. Особенно если есть перепад высот. А, вот, если конденсатор окажется ниже ресивера, то уже врят ли.

  9. #29

    По умолчанию

    Ну с физикой все в порядке, ничего не обычного.
    Вот только зачем нагнетание в к-флексе, тогда уж лучше на жидкостную, чтоб не капала.

  10. #30
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    697

    По умолчанию

    Конденсатор чуть выше ресивера,Флекс что бы не обжигались о горячую трубу

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Конденсатор чуть выше ресивера,...
    Тут играет роль, как идёт труба с конденсатора, иногда она поднимается немного вверх или в конденсаторе сделан специально переохладитель, обычно это конденсаторы для ККА.