Ну sorry, я не писал что бедный, но за это приходится впахивать на основной работе (automotive, химическая-лакокрасочная промышленость) и за это да, могу себе позволить купить любой инструмент но при условии что он будет задействован хоть как то в дальнейшем, поэтому выбрал вариант подешевлеа так купил Тесто или ротенберг евро за 500 все вместе в чемодане плюс расходники там трубы, кабель итд еще 100=120 евро и все равно было бы на 1200=1500 евро дешевле чем мне бы делали от фирмы. Для меня с экономической точки было бы так быстрее и легче, но вот зажал
что тут скажешь
![]()
Шланги для вакумирования под 22 а у Gree 32 фреон т е шлангу нужен переходник, а в Германии нет магазинчиков, магазинов/базаров куда можно подскочить и все что нужно купить, особенно на такой специфический товар. Поэтому все заказываю онлайн, а там уже как повезёт![]()
Дык сразу как только решил сам делать купил шланги с переходником в комплекте и сразу еще один переходник в догонку у другого продавана, так, на всякий случий ибо хз что придет. Месяц шло, оба не те, и те что с шлангамм были и тот шо отдельно. Купил/заказал в двух других местах, жду.
Я ж говорю, купил бы сразу и дорого и все в комплекте потратил бы меньше нервов
Да ладно, сейчас температура днем 25 максимум ночью 15, потерпим![]()
Ну что же вы прямотверстие изнутри покрыто двухкомпонентным двухслойным полимером, что то типа того чем покрывают пол в автобусах, поездах и т д + специальная термо защита = несколько слоев полимера ( 800 евро рулон 50 метров, я не платил конечно
)
Все это находится на крытой террасе.
Отчёт: перевесил Внутренний так что соединения до стены, подкрутил трассу, отвакумировал прим. час ( накручивал шланг при работающем вакумнике что бы точно знать что трассу вакумирую), час подождал, запустил газ, открутил шланг от помпы ( прыснуло но без масла! Или его очень мало было, или ?) Работала часа три , холод идет, на соединениях открытых видно конденсат, масла и протечек ( мыльный раствор) вроде нет.
Вот как то так.
Спасибо всем советовавшим!
Следующий проект такой же на крышу косую установить, проблемма только в консоли для крыши ибо те что продают какие какие-то хлипкие на вид.
Это не отчет, а отговорка.
Правильный отчет.
Тул - ?
Проверка режимов тепло, холод, вентиляция.
Перепад Т воздуха на испарителе -?
Перепад Т воздуха на конденсаторе -?
Уровень вибрации НБ, ВБ - ?
Давление - ?
Перегрев, переохлаждение - ?
Эти параметры надо зафиксировать 2 раза в год,
летом и зимой при макс высокой и макс. низкой Тул.
Работоспособность дренажа -?
УЗО есть?
Благодаря этим "гвоздикам на память" об утечке фреона (норма 10% в год) можно будет узнать до того, как перегреется и выйдет из строя компрессор.
Более опытные монтажники еще подскажут на что обратить внимание.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=33798
Неправильно, ты, Дядя Федор, бутерброд ешь. (R)
Шланг к сервисному порту можно подсоединять при отключённом вакуумном насосе. Перекрыть вентиль на коллекторе с манометром. А вот отключать я бы посоветовал через 10-15 минут после включения компрессора. Чтоб проверить давление фреона проработке сплит-системы.
Это если манометр. Если нет, то отключать шланг о сервисного порта после вакуумирования при работающем вакуумном насосе и быстро.
GREE BORA 12ый - конкретная модель неизвестна.
Наименование ШИМ контроллера лучше сфотать заблаговременно.
Они часто взрываются, вместе с наименованием, потом начинается гадание на кофейной гуще, что там было с 8 ногами.
Ребяты, я лох в холоде, написал зразу первым постом
Половины вопросов НЕпонял, отвечу на те что понял
Разница вход воздуха выход 12-14 градусов, инфракрасный термометр лежит благополучно на работн поэтому измерения примерные.
Шум внутреннего / внешнего очень низкий, имхо ниже Самсунга,Дайкина и ДАЖЕ Митцу по крайней мере внешник очень тихо работает, компрессора вобще не слышно только гум вентилятора прога на айфоне меряет 50 ДБ
Сейчас работал на 22 градуса в комнате 35кв метров с открытой лестницей и кухней. Разница за 5 часов работы с 25 на 22 примерно, на улице было 35, солнечная сторона, крытая стеклом терраса под двумя маркизами внешней
и внутренней. Дренаж армированой трубкой садового шланга пока в горшок на водосточной трубепотом заделаю с саму водосточку
поздняк метатся, сделал как мог на будущее учту.
я написал к тому что в основном все после таких вопросов пропадают и не пишут о завершении проэктаа так имхо задуманное получилось, экономия примерно 1900 евро!
осталось трассу красиво упаковать/доделать и в принципе все
самое главное холод работает
отопление меня не волнует ибо даже зимой очень редко его включаю, дом почти пассивный kw 75, если кто знает. отопление и свет, за 10 лет ни разу небыло проблемм, один раз отключали электроэнергию на час в связи с каким то работами да и то предупредили всех за неделю пять раз о том что отключат![]()
Конечно, монтажники и сервисники этим заниматься не будут.
Монтажнику нужно быстро установить кондей, сервиснику нужно быстро выполнить ТО.
Этим будет заниматься хозяин, если ему это интересно.
kolyan 61
"Добрый день всем. В одной книжке по ремонту сплитов прочитал,что даже в идеально смонтированном сплите есть естественные утечки 6-8 % в год.
Недавно делал ТО 5-ти летним сплитам,если верить литературе должно не хватать 30% хладогента. Хотя диагностика утечки не выявила. Давление и перепад t на вн.блоке в норме.Нужно " пожилые" сплиты в обязательном порядке дозаправлять?"
http://holodforum.ru/showthread.php?t=1943&page=2
To FBT
Разрешите я не буду коментировать Коляна. Считайте это как нервное. Устал я от дозаправщиков косящих бабло бездумно.
Я обслуживаю серверные с прецами имеющими заправку контура 30-35кг. в течение 5 лет.
Слежу за ними очень тщательно, графики их самочувствия строю на ноуте с TESTO 570.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=33673&page=3
Дозаправка большинства прецев перед началом зимы 3-5 кг - норма.
Ориентир при чистых теплообменниках и фильтрах:
- баланс 5...7K перегрев, переохлаждение,
- степень открытия EEV - 50%.
Текут ниппели, вентили, американки, идеального ничего не бывает.
Так что стандартную утечку 7% в год подтверждаю.
По сплитам опыта меньше. Поинтересовался у опытных коллег.
Они рекомендуют подтянуть гайки вальцовки через год, т.к. медь усаживается.
Этого никто не делает, а надо для качественного соединения труб.
Под колпачок на ниппеле надо ложить медную прокладку.
Этого никто не делает, а надо.
Если нет медной прокладки, то туго затянутый колпачок ниппеля стягивает цилиндр до конуса, ниппель выкрутить невозможно.
Социальные закладки