вот в том то и дело что умелецц... а вот например несчасный "каравелл" двухдверный после его ремонта. а родной там был данфосс SC15 кстати)))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
убого... плакать хочется...паяли пропано-воздушной горелкой видимо...
А мне такой умелец помог пробиться на коммерческое оборудование: вызывают например: не оттаивает снег на испарителе или температуры нет (обмерз). Приходилось ручаться что с заменой мотора все пройдет. Конечно и знание контроллеров хорошо помогло. Теперь этот умелец сам Асперы ставит - жизнь заставила.
И ничего удивительного - Витрина/шкаф работали до него нормально, сразу после его ремонта начались проблемы, переставили мотор - все восстановилось. А заказчики ведь часто между собой дружат или просто обмениваются инфрмацией.
кстати на этом фото видно что фильтр не менялся... компрессор привязан проволокой.. электрика хм.-скажем так непрофессионально всё сделано)) кстати заявка то была изначально что бабу током опнуло нехило-земля на фазе сидела!)) мастер бытовушный мля...
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
вот ещё зарисовка с натуры. причём работа спецов с торгтехники-првда не той старой а скажем так обновлённой.. с новыми кадрами. и даже не пьющими. это шх полаир был при рождении.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
маслоподьёмная петля..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Dgeksson, не прикидывайся, тебе это не идет!!! )))
Поставь разок 200-ку вместо NE6210E и через неделькуц тебе все будет ясно. Полдня оттаивать каждые три дня: как думаем - это нормально??? Она ж не выключается, и только и знает, что намораживается.
Я ж говорю - с момента установки 200-ки нормальной работы нет, ставишь родное, и все восстанавливается...
Хрен бы я пробился, если бы слова разбегались с делами. Не надо считать торгашей упертыми и простачками, на этом не один имел провал в работе.
так у NE6210E холодопроизводительность почти в два раза больше чем у двухсотки смотря какую 200-ку имеете ввиду и фреон 22.
Вьюга4, Я вообще нихрена не понял. К чему здесь не прикидывайся? Я тебя не осуждаю..
ну извини, друг, похоже я прикидывался... ))))
а конкретно по теме: первый коммерческий (витринный) компрессор поставил лет 9 назад почти не имея понятия. даже давление в +1,5 бар удивило :d
на сегодняшний день почти все самое вкусное у других отобрано. остался один владелец 4-х магазинов, который верен своему спецу, но уже в этом году от него было две заявки, но я не торопился, и моя помощь не потребовалась. но уже приятно, что обо мне знают и там...
и, я уже писал, что несчастную таир-106 при смене компрессора без установки контроллера делать не буду. хотя сами понимаете - ее остаточная стоимость (снята с конвейера где-то в 1986 году) уже меньше такого ремонта.
и чаще всего после устранения 200-ки и установки/настройки контроллера слышу от продавщиц возглас удивления: - "а она теперь что, сама оттаивает? как это здорово!". а сделаешь им приятно, ни тебе сто раз приятно сделают [(с) х/ф "мимино"]. была пара случаев, когда грубый мастер настривал против себя продавщиц, и они просто вынуждали хозяина приглашать другого.
Кстати сказать мой друг одну двухсотку пытался перезаправить среди лета, и протрахался три дня, пока не убедился, что это клапана, а на новый компрессор денег не дадут. В другом случае (не зная тонкостей этого действа) просто тупо поменял - через неделю его компрессор помер. Знаешь, как с друга искры сыпались? Все бросай и срочно беги в другой район меняй компрессор, а там могут и притормозить возврат "в связи со вскрытием"...
Последний раз редактировалось Вьюга4; 18.11.2010 в 21:25.
Попадались такие несчастные, что окорочка мороженые хранились, градусник на решётке прикрывающей испаритель -20гр показывал. Двойное остекление добротный утеплитель наверно дело своё делали, далеко не каждая нынешняя низкотемпературная против выборочных тех выдержит. Такому контроллер ни к чему, так баловство, смотреть на циферки, оттайку в режиме FREЕ там точно не поставят.
Прошли те времена, меняются продавшицы теперь как... не не перчатки, наски точнее. Заведующие подольше, но тоже по именам не успеваешь запоминать.
да нет! как раз контроллер ставится не из-за цифирек, а из-за множества защит, учитывайте износ агрегата к моменту ремонта. и с контроллером завалить новый компрессор невозможно - что продавцы раньше увидят проблемы с температурой, что агрегат уже не выключается по температуре, но все равно останавливается на оттайку.
не только " ну я ж вам обещал!", есть и другие плюсы: нет подпорченного товара, теперь хозяину не нужно гонять продавщиц по отайке, все делается само, без них... )))). а это еще "плюс" мне.
правда иногда важно это преподнести, далеко не все готовы заплатить вскоре после двухсотки еще в два и более раза больше.
уже было сказано, что двухсотки уже не ставят, пройдено.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 19.11.2010 в 00:34.
Вьюга4, возможно завалить!))) сегодня один мудак так централь запрограммировал что три 20 NCS битцера вместе врубались!)) аж рама прыгала... и 961 так же можно без мозгов...
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
та я ж разве про централи??? упаси меня боже... )))
правда, и в моей практике было, одна 9213е аспера умерла. шкаф польский на 800 литров, поставил как себе, помощнее. проверил на рабочей температуре. через неделю вызвали - передоз. стравил. еще через месяц - труп! как могло при работе с контроллером такое быть?
и только через несколько месяцев нашел разумное объяснение: было частичное засорение, я заправил по факту работы, через неделю начало промывать, я опять стравливанием подогнал под факт работы. через месяц продавило полностью, и компрессор не выдержал перегруза. то ли залило, то ли перегрев выше крыши.
другой поставвил и без проблем. до сих пор с тем владельцем решаем разные технические проблемы.
да и вообще, я ж разве про мудаков речь веду? как раз о прелестях рационального использования различных ресурсов.
как говорил мой замполит, орест иванович (с): "дурное дело нехитрое..."
вот пришлось в ту сеть заглянуть, три прилавка таирос-106, 12-й фреон = 375 гр, термостаты там-114. молочная витрина, с августа 2009-го нужно будет третий компрессор. стоящий по ваттам соответствует, но почему-то данфосс на 22-м! клапана явно не держат, поставлен в апреле. хорошо хоть капиллярку в ней не укоротил, остальные две кастрированы и стоят уже ск-200. цена хозяину не понравилась, но согласился. зато после установки соответствующей асперы ххххz в сравнении отпали вопросы, почему раньше там часто можно было купить прокисшее молоко. и девчата разглядели что теперь снова имеется самоотайка.
с чем связана такая переделка - до сих пор загадка: то ли проглядел, то ли купил и не разглядел, то ли впихнул из своих б/у запасов? но попереживать за подбор с неделю пришлось - родных компрессоров для образца не осталось.
У нас умельцы ставят СК по цене как за тот какой должен стоять, а через пол года их дозваться не могут. Им не когда Вот и подумай кто работает а кто зарабатывает. Маневроп я ставил три года назад в морге. Прошло время, Надо фреон было добавить да ещё что-то по мелочи. Влезли умельцы подешевле. Делали месяц. В результате я так и не понял как им удалосьдобиться таких результатов. В камере нагоняли температуру до +30. Компрессор правда сгорел.
Социальные закладки