Понимаю, что и переизбыток хладагента влечет понижение холодопроизводительности, но учитывая возраст агрегата 8-10 лет исключил данную вероятность.
Понимаю, что и переизбыток хладагента влечет понижение холодопроизводительности, но учитывая возраст агрегата 8-10 лет исключил данную вероятность.
Прошу прощения,все не прочитал (многабукофф) но вроде в этой морозилке стоит воздушный терморегулятор,разве там-145 будет работать в ней?
Под крышкой провода точно по цветности стоят, встречал когда просто были перепутаны красный и зелёный и работали по семь лет). Температуру озвуч ещё раз . Там два тена как второй себя чувствует? Намерзать может и из за износа уплотнения.
следовательно повышается температура кипения
открываем даташит любого компрессора и смотрим, что происходит с холодопроизводительностью с ростом температуры кипения:
Безымянный.JPG
холодильник перестает отключаться из-за того, что повысилась температура кипения и температура испарителя из-за этого, а конец трубки сильфона закреплен на испарителе
Андрей-холодильщик, А что кипеть то будет если он у тебя залит по самые уши !
ТЭН один под испарителем под пластиной каплепадения (кажется так называется), в виде уложенного зигзагами нагревательного провода на самоклеющейся фольге. При температуре -22 в камере давление на всасе чуть меньше 0-ля, ток 0,6-0,7А. Рядом стоит холодильник Самсунг ноуфрост, на 134-м, по ощущениям температура компрессора, конденсатора, ФО идентичная (на сколько можно определить по ощущениям).
может под клапан в компрессоре мусоринка попала ,добавь газа и посмотри как и что поменяется
Ну добить то он может и добьет, я просто отключал его для стравливания хвоста (выше писал, что перезаправил), по мере стравливания хвост появляется при более низких температурах, вчера стравил при - 22, завтра продолжу. А вот новый ставил (бракованный зараза попался), отключается при -10 на 1-ке. В характеристиках 145-го написано (тепло замыкание -------, размыкание -20, холод замыкание вроде бы -20, размыкание -27). Я так понимаю тепло это на ближнем к отключению положении ручки, а холод на крайнем от выключателя по часовой (обычно).
Да, кто то спрашивал каким газом заправлял. 134а, Nevada в килограммовом стальном баллоне с клапаном, покупал в интернет магазине Мастер-плюс Винница.
Спасибо за совет про стравливание через коллектор вакуумником, завтра попробую, попробую поставить (вроде бы) А-11 от АТЕА.