Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Прошу совета по холодильному агрегату

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А давление в ресивере создаст KV
    Создаст, если компрессор накачает

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    Подача жидкости на всас?или горячий пар? интересно.
    соленоид с нагнетания в ресивер-управляется тупо по РД)) а чтоб в назад не перепускал опосля закрытия "от ресивера" обратник стоит.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #23

    По умолчанию

    muravei77,
    Просто и надежно. Не встречал.

  4. #24

    По умолчанию

    Хреон сыбался давно, а компрессор на байпасе с нагнетосом за 100 хреначит...Хотя там тоже может шунтирование низкого быть на время. КВР моно на слив ставить, только если ресивер в помещении. Стандартные ККБ обычно щляпа, годная для установки до -5 гденить в Италии.



    Что то типа этого получается.

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    тогда просто поясни пожалуйста,............, про какие подводные камни ты говоришь?
    дак ты же сам , ниже уже всё прояснил .

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    при морозах под -30 возникнут проблемы с запуском, соленоид откроется, а газ в испаритель не пойдет. рд не включит компрессор.
    а с откачкой до 0,5 бар , компрессор начнёт "циклить" пока раскачается , фреона в испарителе практически нет , и в ресивере давления после получасовой оттайки при уличной за -30с не будет , машинка маленькая unj9232gk , массы фреона в ресивере мало , и соответственно тепло фреон долго держать не будет , остынет конечно не до -30с , но достаточно для возникновения проблемы .

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    куча машинок стоит на морозе. и под 40 бывает на улице минуса. 99% с откачкой и..всё робит))
    но они же полюбому не голые , поди все с kvr ?

  6. #26
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    но они же полюбому не голые , поди все с kvr
    большинство но не все.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kapter Посмотреть сообщение
    Марка ККБ UNJ9232GK. Реле давления сдвоенное стоит, регулятор вентилятора есть, подогрев картера есть. Их поставили до меня. Управлялся, включением компрессора напрямую. Меня смущает отсутствие обратного клапана. Может кто такие ставил, как зиму переживет если ничего не менять.
    Да будет он у тебя пахать,незамарачивайся!Всё для его работы,уже стоит.Тем более в Ваших краях.P.S а обратный....? не помешает.

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Да будет он у тебя пахать,незамарачивайся!Всё для его работы,уже стоит.Тем более в Ваших краях.P.S а обратный....? не помешает.
    А может помешает? Толку от обратного клапана, если ресивер и конденсатор находятся при одной и той же температуре никакого, а вот дополнительное сопротивление в систему он внесет.

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    А может помешает? Толку от обратного клапана, если ресивер и конденсатор находятся при одной и той же температуре никакого, а вот дополнительное сопротивление в систему он внесет.
    если стоит вот так то да.. зы: лет шесть уж висит по дешмански-даж без подогрева))
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Digital Dac I09EW Прошу совета.
    от Юрий_Нд в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 13:15
  2. Прошу совета
    от Wladimir56 в разделе Электрика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 21:35
  3. Бирюса-6 Прошу совета
    от vlad0507 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 04:03
  4. Прошу совета спецов по ARDO
    от Alex-A в разделе Ardo
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 00:22
  5. Прошу совета
    от grom67 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •