[QUOTE=FBT;672628]
Контактор штатный:
Штатный контактор не заменит пусковое реле на однофазном компрессоре, надеюсь это понятно. На пусковой обмотке напряжение через пусковой конденцатор только на запуске, потом отключается.
Wladimir56, ну, нет пускового, как такового, реле в кондиционерах.
Просто есть реле (контактор), которое включает/выключает питание на компрессор.
И, пусковой обмотки нет.
Есть постоянно включенные рабочая и, через конденсатор - фазосдвигающая.
О дела, Сколько обслуживал кондиционеры, видел реле, похожие на пусковые, как на поршневых 2х квт компрессорах, так и думал , что это пусковые реле. Пилил моторы с кондиционеров,ротационные, видел основную и пусковую обмотки, проволка в разы отличается. Фазоздвигающие на них были по 45 -55 мкф. Даже не задумывался что они включены в постоянку. Надо восполнить этот пробел в своих знаниях...
Wladimir56, не расстраивайся, вспомни поговорку: "Век живи, век учись - дураком помрёшь!"
Секретная схема холодильника Danfoss. Отличается от кондея отсутствием пускового реле:
Импульс от заряда "Кандëр" 50 мкФ достаточен для старта компрессора.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=38241&page=3
А зачем тогда нарисовал прямоугольник с надписью реле. Интересно бы увидеть первоисточник.
Схема запуска советской стиралки (или проверка холодильщиком бытового компрессора) и никакого конденсатора не требуется.
Пуск ротационных и спиральных компрессоров разгруженный, и поэтому из стандартной схемы убирается цепь с замыкающим контактом пускового реле с пусковым конденсатором, остаётся только рабочий. Не требуется увеличение пускового момента, а соответственно увеличение емкости.
Всё очень просто. Ток идёт туда где меньше сопротивление. При повышении нагрузки включается вспомогательная или пусковая (как удобно называть) обмотка через конденсатор. при нормальном режиме работы оборудования конденсатор работает при пуске компрессора. Это старейшая и простая схема подключения двигателя.
FBT, опять заставил освежить память.
Схемка отличается от твоей, от данфосс для поршневых компрессоров МТ ( могут работать в режиме АС), с капиляркой или трв, но без соленоида, с перепуском высокого на низкую сторону.
цепь рабочий конденсатор - вспомогательная обмотка включена под напряжение всегда .
Последний раз редактировалось mihail97; 05.02.2023 в 09:32.
У данфосса объяснение не нашел, а на ум приходит только уменьшение пускового тока, т.к. нет броска зарядного тока. Правда и пусковой момент чуть меньше, главное, чтоб был больше статического момента нагрузки. Конденсатор в цепи переменного тока постоянно обменивается энергией с эл.цепью.
Последний раз редактировалось mihail97; 05.02.2023 в 11:33.