так вот я смотрю там капиллярка 0.7 кажется.я теперь вспомнил, у меня полтора года назад тоже вопрос возник-родная капиллярка или нет.следов замены не обнаружил.я предполагал тогда,что там штатный компрессор ватт 300 должен быть, и были сомнения насчёт капиллярки-родная или нет.никаких признаков замены я не обнаружил.но сомнения остались,маловат имхо диаметр.
нет,обычный асс.
думаю kulthorn туда влепить ae 2390 y r-134 lbp или ae 2410 y r-134 lbp соответственно 240 или 270 ватт.сейчас с капилляркой буду мозговать
Весь вопрос в том, что чистая ли она? Были случаи не удавалось промыть, тогда менял вместе со всасывающей трубой ф8 мм (готовил заранее - спаивал "теплообменник"). Определить чистая или нет затруднительно, потому что отложения на стенках сужают проход, но не перекрывают его совсем. отложения образуются от перегрева, когда не чистят конденсатор. Когда сделаешь холодильник, заостри внимание заказчика на чистке конденсатора.
Капиллярку прочистить не проблема,есть наработанный способ,а вот обратку поменять проблематично будет- задняя стенка из металла
Да это тоже не проблема -по давлению на всасе как правило всё понятно.
Прошлый раз всё чистили пылесосом,и конденсатор тоже.
Вопрос в том ,что при замене компрессора первый раз могли поменять капиллярку,напомню поставили компрессор данфосс-5,а штатный компрессор должен быть имхо ватт 300,я сейчас хочу поставить 240 ватт,и не знаю оставлять ли капиллярку которая сейчас на холодильнике 0.7мм и 1,5 метра длиной или начать играться с подбором новой капиллярки,что я очень не люблю.Тем более я занимаюсь бытовым холодом,и такие мощные компрессора встречаются нечасто,но вспоминая те которые были в моей практике я склоняюсь к мысли,что капиллярка должна быть поболее в диаметре,не 0,7 мм,а хотя бы 0,9мм или 1мм
Benjamin33, если капиллярина штатная не думай о всякой х.не -косой срез ножницами-нет отложений-ставь компрессор.. если есть сомнения в качестве 134 то 406 (если нет сомнения в его качстве))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
года три назад я так же говорил.. а теперь лари и ШХ на пропане-чего поделать то тут?
да надо развиваться.. вот для примера типовые (щас) лари-пропан+компрессор-инвертор- куда софт с компа заливается.. не поймём-вылетим с рынка.)) посему "как завещал Ильич"... Учиться блеать!
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Benjamin33, кажется, это не значит, что есть на самом деле. Возможно она поболе будет.
Скорее всего КТ заводская, не поленись распаять впрыск, не такая уж и редкость плохой срез капилляра. Да и "играться" с капилляркой до установки компрессора не разумно, после установки МК и заправки по весу видно будет -- давление покажет.
Поделись опытом
С 600-м конечно работаю,я имел ввиду ,что не лью пропан вместо штатного хладагента.
Да я то всё по бытовому холоду,пока штатная заправка пропаном не встречалась в бытовых холодильниках.
В том-то и дело,что город у нас большой,не факт,что меня в следующий раз на этот холодильник вызовут если вдруг опять сломается,а придурков которые взяли в руки паяльник и лепят халтуру здесь у нас предостаточно. А этим клей наклейки ,не клей наклейки-один хер.Полыхнёт и будешь отвечать потом по всей строгости.