    ну не только статор и масло: изменены поршень и его ход, например.
    должно быть и искробезопасное исполнение. опять же:
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    ....кт кромсаю в редких случаях, когда давление нагнетания на 600 -том больше 4.5 атм.
    для такого давления, сильно не совпадающего с ск и ско нужно и изменить и упругость клапанов.
    но имхо такой произвольный перевод ск/ско на горючие газы чреват эффектом дизеля....
    а по перерасчету вот так мой друг пересчитал кт=0,71 на кт=0,8. потом еще я понял, что он еще и на 12-й перевел систему. так он неделю дрочил аппарат: выключается, но тянет до компрессора, стравил - не выкл. даже на 1-це. опытным путем добился улучшения увеличив кт.
    а объемы изобутановых моделей уж не выше стиноловских, но разговор-то велся о дозе 72 гр?

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    448

    По умолчанию

    на сколько изменен ход поршня по сравнению с С-КО? и в чем изменения самого поршня? vlad64 утверждает что
    объем описываемый поршнем одинаковый
    Вы считаете, что холодопроизводительность С-К160 с R600a будет больше, чем 93 Вт у С-КН80 при одинаковом описанном объеме цилиндра у этих компрессоров?
    "искробезопасное" исполнение влияет на производительность компрессора?
    не понял про дозу...
    сообщение от вьюга4
    то ли вестел, то ли самсунг в родном исполнении имел дозу 78 гр... не думал, что это будет актуально, постараюсь найти модель.
    найдите модель, объемы камер и модель компрессора...

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    Могу сделать испытания, но vlad64 ведь не откажется от своего "ноу-хау", а значит бессмысленно...
    Как бессмысленно? А чтоб другие не наступали на эти грабли...очень даже "смысленно".
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    как то прикалывался над своим домашним (чисто 12-я система) , заправил 600-м . ну в жару отключался только на первом положении.
    так, что bali как всегда прав.
    Ну вот и подтянулись "практиканты", а то уж хотел менять 406-ой на 600-ый в закаканных "атлантах".
    bali, ещё бы , уж заодно, и про эту чудо-смесь какие-нибудь испытательные результаты увидеть плиз. На рынке она давно, а вот ни одного манометра с температурной шкалой под 406-ой не видел, а уж про КВР при разных температурах в помещении по сравнению с родным 134-м вообще молчу.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    перевод ск/ско на горючие газы чреват эффектом дизеля....
    эт значит я тёще на кухню бомбу поставил?))) заправил 600-м, доза получилась больше, морозилка набирает 25.5 пока задует, фильтр не греется.

  5. #25

    Смех

    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    эт значит я тёще на кухню бомбу поставил?))) заправил 600-м, доза получилась больше, морозилка набирает 25.5 пока задует, фильтр не греется.
    за что ты так с ней. :d как понимать "пока задует"? задержка включения вентилятора? тёща задует? какая марка-модель? что было? как работает по времени и температуре, короче экономичнее или наоборот после перевода на 600-ый.

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    ещё бы , уж заодно, и про эту чудо-смесь какие-нибудь испытательные результаты увидеть плиз. на рынке она давно, а вот ни одного манометра с температурной шкалой под 406-ой не видел, а уж про квр при разных температурах в помещении по сравнению с родным 134-м вообще молчу.
    а какие проблемы с r406а? хорошая замена r12, но работает 2-4 года потом у холодильника появляются признаки микроутечки, почему не знаю, но это сугубо имхо.
    а как вы себе представляете шкалу манометра для смеси с таким температурным глайдом? у нее при одном давлении кипения температура кипения изменяется от входа капиллярки в испаритель до выхода из последнего испарителя.
    vlad64 не новичок в деле, думается убеждать его нет смысла, пока сам не захочет. Он спросил "какие сомнения"- ответил про сомнения.
    морозилка набирает 25.5 пока задует, фильтр не греется
    Да бросьте вы температуру воздуха в морозилке измерять, или уж среднюю берите (откл/вкл компрессора)...А фильтр не греется это хорошо?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    как понимать "пока задует
    я имел в виду радует. проблема с холом описанна http://holodforum.ru/showthread.php?t=3608
    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    А фильтр не греется это хорошо?
    по крайней мере не пришлось кт наращивать и дополнительный теплообменник делать. На всасе вакуум. Время засекать некогда.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    а какие проблемы с r406а? хорошая замена r12, но работает 2-4 года потом у холодильника появляются признаки микроутечки, почему не знаю, но это сугубо имхо.
    Нынешнему 12-му хорошая, но не тому. Признаки микроутечки? -не замечал.
    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    vlad64 не новичок в деле
    Так это и интересно, опытный мастер уж наверно не будет пытаться
    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    хоть как-то заставить холодильник отключаться.
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    я имел в виду радует.
    Ещё один "неновичок" замене радуется.
    bali, может это тот случай когда теория расходится с практикой. Долго смотрел на сетку, понял что про 406-ой, а вот дальше как-то... может из-за того что она не полностью в окне умещается. Короче не осилил, мож стар стал.

  9. #29
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    на сколько изменен ход поршня по сравнению с с-ко? и в чем изменения самого поршня? vlad64 утверждает что ...
    приводилось упоминание, что поршень почти в два раза шире, и ход поршня изменен, в какую сторону уже не скажу.
    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    вы считаете, что холодопроизводительность с-к160 с r600a будет больше, чем 93 вт у с-кн80 при одинаковом описанном объеме цилиндра у этих компрессоров?
    ну есть же не только холодопроизводительность, есть еще и удельные величины. как вариант - наверстывается за счет массового расхода. даже не задумывался, потому что нет практики, соответственно - повода.
    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    "искробезопасное" исполнение влияет на производительность компрессора?
    наврядле, но это относится к заметным изменениям в компрессоре.
    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    найдите модель, объемы камер и модель компрессора...
    уффффф, как не вовремя эта заявка... вдруг за неделю не отпишусь, прошу любого заинтересованного мне напомнить, буду благодарен...

  10. #30
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    стандарт 15 ansi/ashrae «норма безопасности для холодильных систем», лимитирует массу воспламеняющихся хладагентов, которую можно заправить в большие системы.
    поэтому изготовители обращают внимание в первую очередь на хладагенты, которые по стандарту 34 ansi/ashrae отнесены к категории а1 (имеющие низкую токсичность и препятствующие распространению пламени в предписанных условиях), особенно для систем, применяемых в жилых помещениях и в торговле.

  11. #31

    По умолчанию

    и всё же где собака? при одинаковом объёме холодильника компрессора на них стоят с одинаковой шатунно- поршневой группой (шпг), что на 134-м, что на 600-м, а отличаются только намоткой, берём это как аксиому, опровержений здесь ни от кого нет
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    различия в механизмах никаких.отличия по толщине железа и способу намотки.на шестисотых занижен пусковой момент.а так различий никаких.
    будем считать для простоты, что у 600-го слабже двигатель. обороты тоже одинаковые -3000(синх. част.). так почему должна уменьшиться хладопроизводительность при переходе со 134-го на 600-ый. наоборот нельзя -понятно, типа мощности движка не хватит. а со 134-го на 600-ый должно катить в моём понятии, если конечно различий в механизмах ни каких, и даже лучше: 600-ый и с моломощным движком работает, а уж с движком расчитанным на 134-ый и подавно заработает. или всё-таки механизмы разные на одном и том же объёме холодильника? сам всегда думал так.

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    448

    По умолчанию

    Собака зарыта в том, что vlad64 ошибается по поводу одинакового описанного объема цилиндра. Неужели так трудно понять? Возьмите два компрессора:
    С-КО160- описанный объем 7,24 см3, холодопроизводительность 172 Вт
    С таким же описанный объемом на R600а будет:
    С-КН90- описанный объем 7,24 см3, холодопроизводительность 104 Вт
    Т.е. если заправить в С-КО160 R600а вы ни как не получите холодопроизводительность как у С-КО, будет меньше и значительно.
    Почувствуйте разницу...
    У Атланта самый "мощный" С-КН150, у него при 10,08 см3 холодопроизводительность 157 Вт, все равно меньше чем у С-КО160.
    Да нет в механизмах ни чего разного (про статор уже сказал vlad64), все это "искробезопасное" и пр. это из серии "а может быть". Искробезопасность снаружи возле компрессора обеспечивать надо, а не внутри компрессора (достаточно посмотреть пределы воспламенения R600а).
    Последний раз редактировалось bali; 17.06.2010 в 08:57.

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    448

    По умолчанию

    fylhtq, у вас тоже практики по R600а нет?

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    fylhtq, у вас тоже практики по R600а нет?
    bali, нет практики по замене 600-м 134-го.
    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    С-КО160- описанный объем 7,24 см3, холодопроизводительность 172 Вт
    С таким же описанный объемом на R600а будет:
    С-КН90- описанный объем 7,24 см3, холодопроизводительность 104 Вт
    Ага ситуация проясняется
    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    не получите холодопроизводительность как у С-КО, будет меньше и значительно.
    Это значит vlad64 снижает хладопроизводительность более чем на треть, и мало того что его это не смущает или не замечает, так он и отказываться от этого не думает, другими словами - нравиться.
    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    У Атланта самый "мощный" С-КН150, у него при 10,08 см3 холодопроизводительность 157 Вт, все равно меньше чем у С-КО160.
    можно ли это понимать так: на охлаждаемый объём посильный С-КО 160, на 600-м газе аналога нет, у "атланта" по крайней мере. Но ведь это средненькие шкафчики.

  15. #35
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,750

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    ...можно ли это понимать так: на охлаждаемый объём посильный С-КО 160, на 600-м газе аналога нет, у "атланта" по крайней мере. Но ведь это средненькие шкафчики.
    Смотря, как этот объём теплоизолирован..

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    компрессора на них стоят с одинаковой шатунно- поршневой группой (шпг), что на 134-м, что на 600-м, а отличаются только намоткой, берём это как аксиому
    Диаметр поршня у 600-го больше , а ход поршня меньше , чем у СК и СК-О.

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Смотря, как этот объём теплоизолирован..
    Что ещё и теплоизоляция у шкафов отличается? На 134-м одна, а на 600-ый другая? Так понял твоё высказывание?
    Цитата Сообщение от aspera Посмотреть сообщение
    Диаметр поршня у 600-го больше , а ход поршня меньше , чем у СК и СК-О.
    aspera, ты здесь первый опроверг, что механизмы одинаковые. Разбирал?

  18. #38
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    и всё же где собака? при одинаковом объёме холодильника компрессора на них стоят с одинаковой шатунно- поршневой группой (шпг), что на 134-м, что на 600-м, а отличаются только намоткой, берём это как аксиому, опровержений здесь ни от кого нет
    ... или всё-таки механизмы разные на одном и том же объёме холодильника? сам всегда думал так.
    а вот теперь давайте подумаем:
    уже утверждалось, что в инструкции на переходные модели норд было сказано - что система пригодна что для 1344а, что для 600а-го. т.е. разница только в компрессорах и фреоне. получается что конденсатор, испаритель и трубы единого покроя.
    какие давления в системе развивают эти типы компрессоров тоже писалось: 15...25 бар для 12-134а и 4,5...6 бар для 600а-го. соответственно можно узнать дозы и перепад.
    я склоняюсь к тому, что механизм может быть оччень сильно похож, но не последнее место здесь играет упругость клапанов: имено она открывает и закрывает клапана, и влияет на развиваемое давление.

  19. #39

    По умолчанию

    Пожалуй можно сформулировать три основные позиции, которве я прочитал между строк, надеюсь правильно.
    1) vlad64 Переход от 134-го или 12-го фреона но 600-й газ возможен без замены компрессора и каких -либо других доработок. Нормальная работа холодильника обеспечивается подбором дозы R-600а. При этом: КВР не увеличивается, нагрузка на компрессор падает, избавляемся от возможных негативных последствий присутствия 134-го, а иногда, по обстоятельствам, возможна экономическая выгода такой замены и уменьшение количества используемых материалов.
    2) bali Переход с 12-го или 134-го хладагентов на 600 -ый газ не возможен без замены компрессора и скорее всего подбора КТ. Так-как: без замены компрессора хладопроизводительность холодильника уменьшиться более чем на треть, что неизбежно увеличит КВР, а следовательно надёжность всего агрегата. Другие плюсы или минусы при переходе с 12-го или 134-го на 600-ый можно не рассматривать, по причине весомости первого аргумента.
    3)fylhtq переход с 12-го или 134-го на 600-ый возможен, но вот последствия замены не однозначны: от улучшения работы всей установки- по одним источникам, до практически аварийного режима - по другим.
    Нужны замеры. Только вот боюсь у всех трёх сторон результаты будут разные.
    "ДА"-vlad64
    "НЕТ"-bali
    "ДА" и "НЕТ"- fylhtq.

  20. #40
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    значить по моему аппарату, на изобутановую "снайгу" был установлен ск-140, заправлено 600-м. доза по газу вышла завышеной, рефрежератор мастер прав фильтр не грелся, а с ним и большая часть конденсатора ), крв было сильно увеличено, отключался только на минимуме. при переводе на 12-й по коеффициенту 2.3 к шильду все стало на свои места.
    т.е. был признак компрессора с явно заниженой холодопроизводительностью . я не пойму почему еще не бьют ретрофитчика ,

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обсуждение замены компрессоров с R134a на R600
    от Yltra в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 22:28
  2. замена R134 на R600
    от олег-) в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 22:34
  3. Замена R12 на R600
    от DVova в разделе Бытовой холод
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 13:43
  4. мощность компрессора QD 103 Y на R600?
    от RUS в разделе Компрессоры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 09:52
  5. r600 на r12 реально ли?
    от Сергей67909 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 08:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •