Для пива давление может быть под 2ку если режим +4
Для пива давление может быть под 2ку если режим +4
Так моноблок низкотемпературный, соответственно конденсатор меньше, плохо ему будет при двоечке. Поэтому и зажимали компрессор вентиляторами испарителя.
Со слов автора - фильтр и капа новые, утечек нет.
Давление на 404 в норме будет 1.5-2, у тебя намного меньше.
Добавь фреона и посмотри дальше.
Возможно, компрессор не родной и доза заправки по шильдику уже не актуальна.
То же самое с вентиляторами испарителя, возможно они тупо включены на постоянку, а тэны, наоборот, отключены и оттайка происходит вентиляторами
Борисыч отвечаю.
1, При активном движении тёплого воздуха в хол камере происходит заветривание продукции, мясо делается чёрным, рыба сухая, масло если без упаковки сильно желтеет овощи вянут и тд. Для этого есть функция задержка пуска вентиляторов по температуре. Сдувает с испарителя холодный воздух и отключаются.
2, Речь шла о 404м
3.
Берётся фильтр осушитель 30-40 гр Б/У.
Обрезается сторона для капилярки и удаляется всё содержимое фильтра.
В обрезанную сторону впаивается клапан шредера (заправочный штуцер) с обратной стороны трубка 6мм.
Капилярная трубка выпаивается из фильтра и испарителя. Один конец впаивается в 6ку на второй одеваем обычно пластиковую бутылку. В промывочное уст -во наливаем растворитель 646-647 ( растворитель должен быть не жирным и хорошо испаряться ) 20-30 гр через заправочный штуцер. Потом давим компрессором через заправочный шланг. Вылетает всё, можно повторить 2 раза при сомнениях. В исключительных случаях бывает очень редко приходится менять капилярку.
Я не удивлюсь. Низкотемпературный работает от 0,7 до 2х бар на всасе. Среднетемпературный до 3,5. Всё зависит от условий и конструкции.
Вот сейчас вспомнил Давеча реф контейнер ремонтировал, компрессор менял на 404м поставил. Так пока не дашь ему 3ку не идёт. когда температура ниже -10 давление 2,5. Конденсация 16-14
для этого существует упаковка.
да, но при повышении температуры согласно дифференциала. температура включения вентиляторов и дифференциал устанавливаются индивидуально и дальше дорабатываются опытным путём(всё зависит от многих факторов). читай пост №8.
за это благодарю, подтвердил мои предположения.
Проблема решена. Произвели рассчет капилярки по компрессору. И выяснили что нужна капилярка сечением 1.8 мм длиною1.8 метра. А стояла 1.1мм длинною 1.8метра. Капилярку установили другую и все заработало.
Всем спасибо за участие.
как проводили расчёт? пробовал программой DanCap, то хрень какая то получается.
Дан Кап выдаёт какую то ерунду. Мне не нравится её расчёт. Пользуюсь или таблицами или одной программкой скачанной лет 20 назад.
я на своих объектах, когда капы мозг начинали выедать - ставил трв всегда + ресивер.
слишком ты дорогой "сервисмен".