Может стоит диф или узо?
Может стоит диф или узо?
Считаю безсмысленным обсуждения без выяснения всех обстоятельств.
Вот за это мне и нравиться этот форум!...
Чел чего то "накосячил" с подключением и кинул клич- "спасите-помогите"... И все начали "спасать-помогать"!... А Чел хоть бы "комент" какой дал, или фото какое выложил... Так нет же... А "Тема" уже "живёт" и без этого "Чела"!... И очень "бурно" обсуждается...
Повторюсь. !!! КЗ не будет .Вилка в розетку не всегда в одном положении включаеться !!!!!
Сигнального провода на внутренний блок нет !!! Есть подключение к клапану ( тепло , холод ).Представлять не буду ... ( вышел с этого возраста ) . На бытовке без земли , подключаеться 2 или 4 жилы .
Снова !!! Инвертор в зависимости от датчиков меняет нагрузку ( обороты ) . Переключение тепло холод не компрессор делает , а клапан. На инвертор не идет " сигнальный " ( где ты взял это слово ?? ) провод , если точнее на плату инвертора идет потенциал 220В. Которая преобразует 220В. в ... 380В.постоянки .
Вот его схема,а Вы утверждаете что нет Сигнального кабеля
Да всё придельно ясно.Питание идет на н-р. Бл.После наружки если вы умеете схемы читать ,идет экронированный кабель передающий на вн.бл линию,ноль и сигнал.Не опытный мастер легко в сигнал может вставить линию,или вообще перекосить фазы вставить и туда и туда питание.Если в третий контакт попадет фаза ,плата вн.бл моментом горит.Уже менял такую тоже била автомат