Гидроудары в какой из сезонов наблюдаются?
(имею ввиду окружающую температуру).
Предложу два решения:
1. Перенос соленоида как можно ближе к ТРВ;
2. Изменить алгоритм работы холодильного агрегата. Соленоид открывать параллельно включению компрессора.
Поясню, остановка х/агр. с режимом откачки фреона из испарителя приводит к сравнительно большому перепаду давлений до и после соленоида, а это в момент запуска х/агр уже приводит к "разгону" жидкости в трубопроводе и гидроудару.
Samara, такая контора тебе известна?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Есть такая. Сам в ней не работал.
знатные я тебе скажу "борцы" с гидроударами... начиная с расчёта и монтажа и кончая методами борьбы... пысы: не помогло ничего.))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Чародеев самоучек включая инженеров, в Самаре с избытком. Увы..
Ну а если по теме. Как тебе мои варианты решения проблемы?
воскрешу тему
может с большими холодильными камерами такое и не получится, но на маленьких все получилось - гидроудар побежден :-d
само решение на одной из камер
999999999999999.jpg
кусок трубы д.22 мм, длина 260 мм(такой кусок был), но думаю можно и чуть короче и чуть длиннее. на фото место установки примерно 12 см от соленоида, на двух других камерах сантиметров 60. гидроудар отсутствует полностью, хотя раньше периодически даже стяжки обрывало.
может идея и не нова, но такого решения нигде не встречал.
на объекте побольше проверю через месяц-полтора, там жидкостная метров 25 д. 22 мм, думаю вставку сделаю из 42 мм и длиной 50 см.
Это ДО или ПОСЛЕ соленоида?
В предлагаемом варианте, ИМХО, толка не будет, если фреон будет переохлажден и "пузырьков", способствующих образованию полости, заполненной газом не будет, т.е. гидроудар пройдет.
Я бы боролся установкой вертикального отрезка на тройнике в разрыв трассы.
Это ДО соленоида.
Это УЖЕ работает 4 дня.В предлагаемом варианте, ИМХО, толка не будет, если фреон будет переохлажден и "пузырьков", способствующих образованию полости, заполненной газом не будет, т.е. гидроудар пройдет.
Я бы боролся установкой вертикального отрезка на тройнике в разрыв трассы.
Гидроудара при включении соленоида нет. Совсем нет. Вообще нет. На разных режимах, после длительного простоя, при кратковременном выключении/включении - слышен только щелчок соленоида и свист вскипающего фреона.
-----------
Я не стал писать об этом решении когда сделал это решение на первой камере, но когда эффект повторился еще на двух подумал что надо с народом поделиться.
Если такой же эффект повторится на бОльшем оборудовании тоже напишу. Жаль что нет подопытного объекта на котором можно систематизировать и подвести под какую-то формулу соотношение диаметров и длины этих "гасителей гидроударов".
Меня, как то бог миловал насчет гидроудара, в основном жидкостная 10, но иногда редко 12 и 16 было, но там короткие трассы.
Просто интересует, гидроудар по трв? Соленоид 12мм?
раньше читал, что одна из причин гидроудара это малое переохлаждение в жидкостной трубе и вскипание при открытии соленоида или при открытии жидкарь идет единой волной и ударяет по трв. У тебя какая причина гидроудара, как ты считаешь?
Во всех системах которые я делал везде был гидроудар в жидкостной магистрали, где то сильнее, где то слабее, но при включении жидкостного соленоида он присутствовал. Не помогало ни увеличение диаметра жидкостной трубы, ни уменьшение до минимально возможного расстояния между ТРВ и соленоидом, ни наоборот увеличение этого расстояния.
Считаю, что в данном случае имеет место вскипание хладагента из-за резкого открытия соленоида и как следствие резкого увеличения скорости потока в трубе.
---------------
На такое решение меня натолкнула реконструкция одного супермаркета в которой я весьма активно участвовал. Для ускорения монтажа мною были изготовлены жидкостные трубы 22 мм с вытянутыми отбортовщиком отводами 10 мм к которым подключались уже краны и соленоиды регалов. Несмотря на то, что между ТРВ и СК было расстояние примерно 2,5м гидроударов в них нет, только звук открывающегося соленоида.
А отключение было с откачкой? Не пробовал одновременное отключение соленоида и компрессора?
А, что за нагрузка требующая соленоида большого диаметра?
У меня на централях, если и есть магистраль 22мм, то на нагрузку отходит 10мм и соответственно соленоид 10мм., никаких гидроударов никогда не замечал.
Хотя сейчас подумал, всегда ставлю фильтр перед соленоидом. Так как когда знакомился с первой централью, московские монтажники после запуска централи, разбирали и чистили соленоиды. Вот и стал ставить фильтр перед соленоидом, чтоб не мучиться, может фильтр тоже ослабляет гидроудар?
Всегда с откачкой до 0,5
И у меня также. Соленоид д.22 это анонс будущего эксперимента.А, что за нагрузка требующая соленоида большого диаметра?
У меня на централях, если и есть магистраль 22мм, то на нагрузку отходит 10мм и соответственно соленоид 10мм., никаких гидроударов никогда не замечал.
У фильтра объем заполнен сердечником, думаю он не сильно способен гасить гидроудары.Хотя сейчас подумал, всегда ставлю фильтр перед соленоидом. Так как когда знакомился с первой централью, московские монтажники после запуска централи, разбирали и чистили соленоиды. Вот и стал ставить фильтр перед соленоидом, чтоб не мучиться, может фильтр тоже ослабляет гидроудар?
В супермаркете гидроударов не было. Считаю что из за подводящей трубы большого диаметра по всей длине трассы. В классической схеме где жидкостная труба идет с уменьшением диаметра трубы к последним единицам оборудования, при включении соленоида, как правило, гидроудары в трубе есть.
У меня есть агрегаты с длинной трассы наверное 70м и там из-за потерь жидкостная толстая (не помню точно), потом соленоид 10мм, ударов нет. Наверное нужно стечение ещё других причин.
сейчас посмотрел подобную тему на консультанте, там предлагалось лечить проблему впаиванием расширения трубопровода.
Я честно говоря не помню чтоб при открытии соленоида был гидроудар в ТРВ на различных диаметрах жидкостной трубы и длинах. При остановке компрессора и закрытии соленоида давление в ресивере и конденсаторе падает из за снижения температуры газа. Будет 6-8 бар, при открытии давление начинает падать и какой там гидроудар. Причина в другом.
Социальные закладки