Контактную точку проварил ?нержавеющие заплатки приваривал
Контактную точку проварил ?нержавеющие заплатки приваривал
Немудрено.. 1 мм.Правда, прожёг в одном месте...
Вот и я не хочу кислородом пробовать.
Нашёл сварщика , вроде готов в район поехать
Да вот х... кого уговоришь в район ехать..
Тут все решает финансовая сторона.
Никакая сварка, разве кроме всяких экзотических способов, не заменит аргона. По сути, это та же газосварка, но пятно контакта, а соответственно и нагрев, и коробление близлежащих конструкций в разы меньше чем при использовании обычной контактной сварки и тем более газосварки.
Кроме ремонта надо устранить причину появления этих трещин - деформацию при изменении давления, испаритель "играет". Надо уменьшать дельту включения компрессора, ставить компрессора с разной мощностью (маленький работает постоянно, большой перекрывает пики при загрузке), ну или идеальный вариант - частотник.
Там, сто пудов, капли масла плавают в молоке. А испаритель листотрубный. Внутри танка никто варить не будет, заваришь снаружи - будет утекать под танк в закрытый объём (ну если нет пока утечки в молоко). Так что либо сквозное сверление и стяжка листов болтом, или обварка просвеленного отверстия по сверлению до полного заполнения отверстия металлом. По нержавейке это не простая задача, и не каждый сварщик с ней справится...
Хорошо бы это все до производителя донести ))Надо уменьшать дельту включения компрессора, ставить компрессора с разной мощностью (маленький работает постоянно, большой перекрывает пики при загрузке), ну или идеальный вариант - частотник.
Там на 1500 л. - MT 40 и конденсатор 7 кВт.
Ну т.е. просверлить эту точку до следующего листа (он - 3мм.) и сварить эти два листа ?или обварка просвеленного отверстия по сверлению до полного заполнения отверстия металлом
Так и планирую. Надежда на сварщика )).
Промыть перед сваркой надо, пожалуй. Масла много.
Ну я то поехал компрессор менять, а там такая понимаешь, засада )).
Звонил производителю (они местные) интересовался, как это вышло 7 кВт. конденсатор ???
Говорит, все научно рассчитано и соответствует )), но не возбраняется при замене поставить и mt 50 и конденсатор увеличить ))
Он отчасти прав. При Ткип.-10град., Тконд=40град. хладопроизводительность МТ40 -6,03кВт, добавляем запас на охлаждение компрессора где-то на 7 кВт и выйдем. НО! При высокой температуре в помещении, при новой загрузке, Ткип. может "провалиться" и до 0, а это уже 9,29 кВт, плюс запас на охлаждение двигателя, так киловатт до 11 можно насобирать. Да и производители конденсаторов не утруждают себя точными данными - в моей практике был случай когда на конденсаторе(китайский китай) было написано 28 кВт и летом станция становилась по НР, поставил какую-то турецкую б/ушку по каталогу примерно 25 кВт так уже 3 год работает, при условии того что один из компрессоров на станции я поменял на бОльший (~ +25% ).
Угу, это все работает в летнем лагере, когда дойка на выезде, продувается.Он отчасти прав. При Ткип.-10град., Тконд=40град. хладопроизводительность МТ40 -6,03кВт, добавляем запас на охлаждение компрессора где-то на 7 кВт и выйдем.
Там же на этой ферме в соседнем дворе задыхаются 2 De Laval , компрессора Copeland спиральники. Температура помещении +45 .
Как они ещё живы ???? Предлагал вынести конденсаторы на улицу, пока думают ....