FBT слился, а вы копья ломаете!
Ну это его дело, хоть не даёт мозгам засохнуть. Иногда после его вопросов понимаешь, что маловато у тебя информации. Вот например в недавней теме, где у него дуга в 10 Кв прошлась. В это конечно не вериться. Решил поискать инфу по предохранителям, ещё с советских времён знал есть медленные и быстрые (тогда занимался электроникой, сейчас нет). Нашёл поразивший меня факт, сверхбыстродействующие класс FF, могут сгорать даже при номинальном токе.
Для меня это слишком сложный вопрос. Если знал ответ, то забыл. Просто эти штуки я очень уважал и чуть ли не за свой счёт покупал и ставил. Мне в своё время внушили: если у тебя на обслуге что-то сгорело, потому как не было защиты - твой косяк. Быть может, эти предохранители работали больше за счёт корпуса...
не отвлекайте, а то дефект опять убежит.
сегодня запустил чиллер с предохранителем 2а, вместо 1а в цепи фазы 115v.
добавил предок 1а в цепи нуля 115v.
ток клещами через предки 0.16а.
откинул все провода от клеммных колодок fan. колодка тоже может пробиться на корпус - будет гореть предок.
чиллер работает нормально 2 часа.
на улице сухо, t ул=-2с.
внимание, вопрос.
какой предохранитель сгорит:
2а по фазе или 1а по нейтрали?
мегометром цепи не проверял?
при одинаковых условия и при исправных предохранителях, при небольшой перегрузке сгорит 1а, при больших токах разброс у предохранителей большой, есть маленькая вероятность, что сгорит 2а.
а тебя это не о чем не говорит
когда стоят новые контакторы предохранители не горят, а чё так часто меняешь контакторы?
Проверил срабатывание АВ С1А/230V от блока питания DC24V/3A.
Автомат НЕ сработал при этом напряжении и токе 3А!!!
Сработала защита БП, а не АВ!!!
Обычный стеклянный предок 1А/250V от блока питания DC 24V сгорел при 1.6А.
Вывод:
При 115V этот автомат AB C1A сработает при 2...3 А в лучшем случае.
В цепь 115V установлено УЗО 0.03А/380V/3 фазы. Все три фазы запараллелены.
Сомневаюсь, что УЗО сработает.
На нажатую желтую кнопку на УЗО нет реакции.
Чиллер работает нормально в течение недели при Тул=0С.
Нет уверенности, что предок опять не сгорит через полгода.
Что делать?
abladablad рекомендовал установить АВ С1А вместо стеклянного предка 1А.
Я специально для него провел эксперимент и отчитался о результате.
Жареный жгут нет желания перекладывать и контакторы поджареные менять - тоже.
PS
Всем известно, что плавкие вставки и АВ включаются последовательно не просто так, время срабатывания у них разное при одинаковом номинале на корпусе.
FBT, а с таким же успехом , как и "Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?", можно задать и другой вопрос: Зачем одна из клемм питания контроллера (например, Carel) заземлена?
Ответишь?
АВ С1А AC230V
НЕ сработал при DC24V/3A.
Т. Е.
P=72W. = > нагрев места утечки, расплавление выгорание изоляции.
Потом, найдется статья:
"Ориентировочное граничное значение мощности, которая способна вызвать возгорание горючих материалов дерева и пластмассы составляет 60 Вт..."