Тема: Ошибка по низкому давлению чиллера

  1. #21

    По умолчанию

    ищи мануал , верхний насос это не рециркуляция
    проверяй реле давления (могли залипнуть) пока и проток воды.

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ищи мануал
    Хорошее дело

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    верхний насос это не рециркуляция
    Это насос чиллера, на всасе которого или вода из бака когда стоит нижний насос, или вода с напорной части нижнего насоса когда он в работе и несет тепло от плазмотрона

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    проверяй реле давления (могли залипнуть) пока и проток воды.
    нет реле давления и реле протока. Есть только датчики давления и накладные датчики температуры, а реле хотя есть давления только на аварию по максимальному давлению есть на 42 бар

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ищи мануал
    Какая информация там может быть ценная? там понятно что есть аварийные уставки, понятно что авария случается. Так вот последовательность бы диагностики понять и как ее сделать. Проще всего сказать что залипает или не работает шаговый ЭРВ. с другой стороны он ведь может адекватно реагировать на технологические процессы с последующем закрыванием и приводить к снижению давления на всасе компрессора

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    нет реле давления
    на воде 2 штуки стоит по схеме

  5. #25
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, давай, расскажи по этой схеме, что и когда включается, при каких давлениях и температурах. Что и как регулируется (параметры). Защита.
    ну тут все понятно что да как включается. насос верхний чиллера работает всегда, вода нагревается до 18,5 гр и включается вентилятор конденсатора, затем к омпрессор и охлаждается до 17,5 гр. вода, а затем отк. компрессор и вентилятор охлаждения до момента пока не нагреется до 18,5 гр вода и цикл повторяется. из защит понятно что при 7 барах защита по низкому давлению на всасе.

  6. #26
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    на воде 2 штуки стоит по схеме
    ну это не реле давления датчики давления 4-20 мА, которые выводят показания на панельку это P0 и PC
    WhatsApp Image 2020-08-05 at 18.26.38.jpeg

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    ну это не реле давления датчики давления 4-20 мА,
    нет не он

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    Это насос чиллера, на всасе которого или вода из бака когда стоит нижний насос, или вода с напорной части нижнего насоса когда он в работе и несет тепло от плазмотрона
    Из этого я понял слова: насос чиллера, нижний насос, несет тепло от плазмотрона.
    А вот как оно работает - не понимаю.

  9. #29
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Из этого я понял слова: насос чиллера, нижний насос, несет тепло от плазмотрона.
    А вот как оно работает - не понимаю.
    насос чиллера работает всегда, когда запитан чиллер и загружена панелька управления, . а насос для охлаждения плазматрона ( работает лишь когда включен плазматрон-потребитель чиллера)

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    ну тут все понятно что да как включается. насос верхний чиллера работает всегда, вода нагревается до 18,5 гр и включается вентилятор конденсатора, затем компрессор и охлаждается до 17,5 гр. вода, а затем отк. компрессор и вентилятор охлаждения до момента пока не нагреется до 18,5 гр вода и цикл повторяется. из защит понятно что при 7 барах защита по низкому давлению на всасе.
    Если у Вас вкл при 18,5, а выкл при 17,5, то это говорит только об одном: читайте мануал!!!!!!

  11. #31
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если у Вас вкл при 18,5, а выкл при 17,5, то это говорит только об одном: читайте мануал!!!!!!
    Давайте вместе почитаем? https://yadi.sk/d/z3TGTj4x5TmErg?w=1

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Отследить нужно эту ошибку на месте. Смотри как ведет себя ЭРВ, какой сигнал на него идет во время возникновения проблемы. Подключи манометры, а лучше те что пишут показания, сравни с тебе что контроллер выдает.
    50 градусов конденсации не многовато для чиллера? В екатеринбурге вроде не 35 градусов.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    В екатеринбурге вроде не 35 градусов.
    ну а что в помещении?

  14. #34
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Отследить нужно эту ошибку на месте.
    хорошая идея, нужно навесное параллельное оборудование ставить КИП

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    В екатеринбурге вроде не 35 градусов.

    Правильно Дениска Ф подметил, он стоит в помещении там около 24 градусов, при этом фреон до 45 нагревается. Тс=49,6 -это расчетная величина, как и после испарителя Т0 расчетная величина.

    WhatsApp Image 2020-08-05 at 18.26.38.jpeg.

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ну а что в помещении?
    В помещении возможно, но это не совсем подходит под ошибку по низкому давлению.

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    хорошая идея, нужно навесное параллельное оборудование ставить КИП




    Правильно Дениска Ф подметил, он стоит в помещении там около 24 градусов, при этом фреон до 45 нагревается. Тс=49,6 -это расчетная величина, как и после испарителя Т0 расчетная величина.

    WhatsApp Image 2020-08-05 at 18.26.38.jpeg.
    Очень странное давления при температуре в помещении 24 градуса. Фреон не нагревается до 45, он переохлаждается до 45, при этом конденсация 49,6. Не путайте значения.

  17. #37
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Очень странное давления при температуре в помещении 24 градуса. Фреон не нагревается до 45, он переохлаждается до 45, при этом конденсация 49,6. Не путайте значения.
    Странное давление на напоре компрессора или на всасе компрессора?

  18. #38

    По умолчанию

    "конденсатор продуй воздухом" но не факт

  19. #39
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    "конденсатор продуй воздухом" но не факт
    да, это одно из первых мероприятий, промыли высоким давлением водой, он в целом чистый был, наработка 176 часов всего

  20. #40

    По умолчанию

    либо пробовать увеличить диапазон температуры воды дельта 3-5 градуса либо слабый проток через испаритель.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Централь выключается по высокому и низкому давлению
    от RomeoFt в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 20:27
  2. Остановка прецизионного кондиционера низкому давлению
    от bezmaks1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:03
  3. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:13
  5. Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    от zausenets в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 03:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •